1 621 läst ·
3 svar
2k läst
3 svar
Grundfos upm3 låter högt i golvvärmefördelare
Har en Grundfos upm3 som låter förbannat högt i en LK golvvärmefördelare. Ljudet sprider sig ut genom andra sidan väggen sedan ut i bostaden. Vad den första felsökningsåtgärden kan vara?
Pumpen jobbar i konstant kurva 3 max enligt dess instrumentpanel. Enligt Grundfos har den 10 olika lägen.
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.178-grundfos-upm3-auto.pdf
LK rekommenderar i manualen att pumpen ska jobba i konstant tryck. Har installatören gjort fel och kan det vara orsaken till den höga ljudnivån?
Pumpen jobbar i konstant kurva 3 max enligt dess instrumentpanel. Enligt Grundfos har den 10 olika lägen.
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.178-grundfos-upm3-auto.pdf
LK rekommenderar i manualen att pumpen ska jobba i konstant tryck. Har installatören gjort fel och kan det vara orsaken till den höga ljudnivån?
Provade sänka hastigheten, och visst blev den tystare. Hur hårt bör pumpen köra?J jonaserik skrev:
Golvärme bottenvåning ca 60 kvm plus badrum övervåning.
Klicka här för att svara