Har en Grundfos upm3 som låter förbannat högt i en LK golvvärmefördelare. Ljudet sprider sig ut genom andra sidan väggen sedan ut i bostaden. Vad den första felsökningsåtgärden kan vara?

Pumpen jobbar i konstant kurva 3 max enligt dess instrumentpanel. Enligt Grundfos har den 10 olika lägen.

https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.178-grundfos-upm3-auto.pdf

LK rekommenderar i manualen att pumpen ska jobba i konstant tryck. Har installatören gjort fel och kan det vara orsaken till den höga ljudnivån?
 
Prov med att sätta ner farten lite i taget och se vad som händer, maxfart är nog att tai lite. Konstanttryck är bra vid helt öppna termodon om det finns. Då ska det även vara en baypass så inte pumpen går mot stopp.
 
J jonaserik skrev:
Prov med att sätta ner farten lite i taget och se vad som händer, maxfart är nog att tai lite. Konstanttryck är bra vid helt öppna termodon om det finns. Då ska det även vara en baypass så inte pumpen går mot stopp.
Provade sänka hastigheten, och visst blev den tystare. Hur hårt bör pumpen köra?
Golvärme bottenvåning ca 60 kvm plus badrum övervåning.
 
Golvvärmen ska ge jämn värme över hela ytan och man brukar säga tre graders delta mellan fram- och returledning. Så hårt måste alltså cirkulationspumpen gå.
 