"Göra om" 400 v till 230v?
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Med en belastning för 400 V så behövs ingen nolla oavsett ojämn eller jämn belastning. ALLA 400V elelementinstallationer ÄR ojämna belastningar i praktiken.Odjuret skrev:
En värmepatron är i många fall Y kopplad utan nolla men där har man koll på belastningen för alla 3 faserna så mittpunkten hamnar för det mesta nära nollpunkten.
Protte
Alltid lär man sig nånting nytt, när behövs nollan i 3 fas sammanhang? alltså om man inte ska köra enfas? Tänkte eftersom vissa spisar vill ha nolla, är det för att vissa saker i spisen drivs som enfas?prototypen skrev:Med en belastning för 400 V så behövs ingen nolla oavsett ojämn eller jämn belastning. ALLA 400V elelementinstallationer ÄR ojämna belastningar i praktiken.
En värmepatron är i många fall Y kopplad utan nolla men där har man koll på belastningen för alla 3 faserna så mittpunkten hamnar för det mesta nära nollpunkten.
Protte
Jag gillar å lära mig nya saker!
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
De modern hällarna är 230 V för att passa i flera länders elsystem och de kräver nolla även om de matas med 3-fas för att hålla spänningen till 230 V även om det bara är halva spisen som används. Det är samma problem som när PEN går av (dock inte risk för personskada), sök på forumet om brott på PEN.
Protte
Protte
För dom som kanske inte känner till det så sitter det även element i spisar, ugnar mm. En spisplatta är ett element, värmestavarna i ugnen är element. Element är en samlande beteckning på en detalj som omvandlar elektrisk ström till värme, när vi snackar el vill säga.