När vi skulle ansluta golvvärmeslangarna till fördelaren i helgen upptäckte vi att det har blvit små hål precis ovanför betonggolvet i flera av slangarna.
(Kanske in ispropp som sprängt hål?)

Vad gör vi?

Kan man bila upp betongen runt slangarna och skarva ihop med ny slang? Är det svårt att få till bra?

Om man provtrycker rören eferåt märker man då direkt om det äcker på andra ställen nere i betongen?
 
Jag vet att man skall provtrycka med ett antal bar enligt AMA VVS någonting men vilket tryck har man normalt i golvvärmesystemet under drift?
 
Det går att bila upp och skarva.

Trycket ska vara mellan 0,5-1,5 bar
 
Det högsta tryck du har under drift står på säkerhetsventilen (jag förutsätter slutet system med tryckkärl) och är troligen 1,5 eller 2,5 bar.

Men det är egentligen oväsentligt vilket tryck du kommer att ha. Är det otätt så är det. Skarva på nya slangstumpar och provtryck med tryckluft 3 bar, kontrollera med såpvatten att kopplingarna är absolut täta. Trycket sjunker något när slangen ger sig men sen skall trycket vara konstant i veckor. Är du inte absolut säker på att det är tätt får du lägga ny slang uppepå och gjuta en kaka till.

Du borde ha haft tryck på slangen hela tiden efter läggning, men det är så dax nu...
 
hade ni inte glykolblandat vatten i slangarna?
 