Har golvvärme som ibland slutar att värma i en del slingor .
Slangen är ingjuten i betongplattan + fördelare .
Slangen är i plast , fördelaren har mässingsdelar , VP är troligtvis rostfri tank .
Har ej ngt filter eller ngt som samlar upp magnetiska metaller .
Får ibland motionera flödesventiler , skruva ned den i botten och justera till angivna varv .
Är detta normalt 🤔
 
Skulle tippa på att det är dynamisk hastighet på cirkulationspumpen och att när hastigheten går ner (när det inte behövs lika hög värme) så orkar inte cirkulationspumpen att ge flöde i alla slingor.

Stora frågan är vilken inställning det är på cirkulationspumpen.

Golvvärme behöver ganska högt flöde för att fungera bra/korrekt.
 
Tomture61
Demmpa Demmpa skrev:
Skulle tippa på att det är dynamisk hastighet på cirkulationspumpen och att när hastigheten går ner (när det inte behövs lika hög värme) så orkar inte cirkulationspumpen att ge flöde i alla slingor.

Stora frågan är vilken inställning det är på cirkulationspumpen.

Golvvärme behöver ganska högt flöde för att fungera bra/korrekt.
Hade iskallt golv i badrummet för ngn dag sedan .
Skruvar flödesjusteringen i botten + justerar tillbaka till korrekt antal varv .
Nu har jag värme igen .
Tippar att ventilen blir igenslaggad av ngt .
 