Golvvärme, avluftning?
Det är något konstigt med framledningstemp vs börvärde!
Temp ute just nu +2 grader C.
Börvärde framledningstemp är 33 grader.
Framledningstemp ligger på 23-24 grader... efter VP varit igång.
När jag mäter med IR-temp på ledningar slangar etc så ligger temp på 20-22 grader.
Känns som VP pumpar ut för kallt vatten...inte i närheten av börvärdet. Kan det vara givarna i VP som krånglar?
Temp ute just nu +2 grader C.
Börvärde framledningstemp är 33 grader.
Framledningstemp ligger på 23-24 grader... efter VP varit igång.
När jag mäter med IR-temp på ledningar slangar etc så ligger temp på 20-22 grader.
Känns som VP pumpar ut för kallt vatten...inte i närheten av börvärdet. Kan det vara givarna i VP som krånglar?
Bara för att en hum om allt igen. Vilket rör kommer från VP , det ska vara varmt och det som går tillbaka ska nog vara ljummet. Om du vrider shunten till noll så båda rören nedanför shunten bli kalla och till 10 så blir det ena varmt och det andra svalt.
Nu är jag nog ute nog ute på hal is, det är GV som inte blir varm, provet enligt ovan är för att veta att shunten är i rätt position invändigt.
Nu är jag nog ute nog ute på hal is, det är GV som inte blir varm, provet enligt ovan är för att veta att shunten är i rätt position invändigt.