J Josth skrev:
Hej @Nannito! Hur gick det nu när installationsfirman var på besök igen? Blev cirkulationspumpen och rören utbytta? Vore ju fint om allt äntligen fungerar som det ska. Elpatronen ska som sagt inte behövas annat än om det blir neråt -10 °C eller kallare ute, eller den kör legionellaprogram för varmvattnet.
Hej och tack för frågan.Ja, dem var här och bytt först cirkulationspumpen och monterade två 32 mm rör mellan VP och utedelen idag.Elförbrukning minskade betydligt, och jag tyvärr vet inte om den gå på legionellaprogramet! .Jag tackar er alla för all hjälp och råd och jag önskar er en härlig god jul och ett gott nytt bra år. Sköt om er.Tack igen
Mvh
Nannito
 
  • Värmesystemspump med mässingskopplingar, rör, digital display, inställningsratt och en handskriven text "Hy Pump".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Ett rörigt utrymme fullt med vitvaruleveransrör och anslutningar, anteckningar skrivna direkt på ytan.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Hand håller en trasig bildelskomponent framför spegel med text inskriven. Verktygsflik synlig i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Energianvändningsdiagram, 115 kWh totalt, markant ökning, röd text "förbrukad" och datumöverstrykning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Skärmdump, energiförbrukning värmepump, graf, röd text "Förbruk idag", totalt 54 kWh.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Cirkulationspump för värme, rörkopplingar i mässing, elektroniskt displayer med inställningar, handskriven text "Hy a Pump".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det var roligt att höra att det äntligen gått framåt och nu fungerar betydligt bättre! Önskar också dig en riktigt God Jul och Gott Nytt År!
 
J Josth skrev:
Det var roligt att höra att det äntligen gått framåt och nu fungerar betydligt bättre! Önskar också dig en riktigt God Jul och Gott Nytt År!
Hej, Vp fungerat bra i en vecka och förbrukar 50-70 kw per dygnet och inte behövdes elpatronen. Den har samlats magnetiter efter bytet av rören och c.pumpen i ca 7dagar.
Varför displayen visa -1,5 när det är -5 utetemp. samt visar +5 när är det +2 utetemp?. Tack och god fortsättning.
 
  • Termostat visar inomhustemperatur 35 grader, utomhustemperatur -0,5 grader; röda markeringar; datum noterat.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Termostat visar inomhustemperatur 24,5°C, handskriven anteckning på skärmen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Svart brännbar vätska i behållare, datum skrivet i rött, trolig användning av fondue eller brännare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Att den visar för låg temperatur beror troligen på dålig kontakt eller överledning någonstans mellan värmepumpen och utegivaren.
 
Kan också vara att utegivaren är olämpligt monterad där den påverkas av t.ex. värme från huset på något sätt? Men att det skiljer någon grad mot andra termometrar får man acceptera. Det viktiga är att det blir rätt värme som man önskar inne i huset.

När det gäller symbolerna i displayen kan jag tyvärr väldigt lite om Bosch. Symbolen i mitten, en cirkel med två streck i, är dock symbolen för kompressor så att kompressorn alltså arbetade när bilden togs.
 
J Josth skrev:
Kan också vara att utegivaren är olämpligt monterad där den påverkas av t.ex. värme från huset på något sätt? Men att det skiljer någon grad mot andra termometrar får man acceptera. Det viktiga är att det blir rätt värme som man önskar inne i huset.

När det gäller symbolerna i displayen kan jag tyvärr väldigt lite om Bosch. Symbolen i mitten, en cirkel med två streck i, är dock symbolen för kompressor så att kompressorn alltså arbetade när bilden togs.
Hej jag tackar er för all hjälpen och önskar er en god jul och gott nytt år.
 
  • Nyårshälsning, "Happy New Year 2024", lila och blå bakgrund, festligt, ljuseffekter, reklam för "TWO MEN AND A TRUCK".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Tack så mycket! Önskar dig också ett riktigt Gott Nytt År! Hoppas nu att din nya värmepump fungerar allt bättre och att elförbrukningen kommande år blir betydligt mycket lägre än vad ni har haft tidigare.
 
J Josth skrev:
Tack så mycket! Önskar dig också ett riktigt Gott Nytt År! Hoppas nu att din nya värmepump fungerar allt bättre och att elförbrukningen kommande år blir betydligt mycket lägre än vad ni har haft tidigare.
Hej och jag hoppas att ni alla mår bra på det nya året. VP fungerar bra efter byte av rören mellan insidan och utsidan. Kompressorn drar 1,5 till 2 KW/h när det är 0 till -2 kallt ute. Den drar 2-4 KW/h när det är -4 till -15° kallt ute. Elpatronen fungerade två gånger när det var -12 och -15 kallt, och den förbrukade bara 2kw/dag eller 3kw/dag efter rörbytet för 3 veckor sedan. Jag undrar: om det är normalt att kompressorn jobbar hårdare och låter elpatronen vila när det är väldigt kallt ute?. Husets temperatur är 20°-21° och VP:s temp är 18,5°, och varmvattnet 48-51• Jag rengör filtret varje vecka och den är fullt med magnetiter. Tack
 
Hej! Nu blev det lite mildare väder ute igen, skönt! Roligt att höra att värmepumpen fungerar bra efter senaste servicebesök. Elförbrukningen verkar minst så bra som man kan förvänta sig. Att el-patronen behöver stötta värmen vid -12 °C och kallare är helt enligt kalkylen och förväntat. Bra skulle jag säga, väldigt många värmepumpar behöver el-patronen redan vid t.ex. -5 °C och kallare. Compress 7000i har en varvtalsstyrd kompressor som jobbar hårdare desto kallare det är. Men samtidigt sjunker kompressorns max effekt med temperaturen ju kallare det blir ute. Samtidigt som husets värmebehov ökar. Därför är el-patronen viktig för luftvattenvärmepumpar när det blir riktigt kallt. Bra att du rengör smutsfiltret varje vecka så länge det finns magnetit och smuts där!
 
J Josth skrev:
Hej! Nu blev det lite mildare väder ute igen, skönt! Roligt att höra att värmepumpen fungerar bra efter senaste servicebesök. Elförbrukningen verkar minst så bra som man kan förvänta sig. Att el-patronen behöver stötta värmen vid -12 °C och kallare är helt enligt kalkylen och förväntat. Bra skulle jag säga, väldigt många värmepumpar behöver el-patronen redan vid t.ex. -5 °C och kallare. Compress 7000i har en varvtalsstyrd kompressor som jobbar hårdare desto kallare det är. Men samtidigt sjunker kompressorns max effekt med temperaturen ju kallare det blir ute. Samtidigt som husets värmebehov ökar. Därför är el-patronen viktig för luftvattenvärmepumpar när det blir riktigt kallt. Bra att du rengör smutsfiltret varje vecka så länge det finns magnetit och smuts där!
Hej och hoppas ni alla har det bra. Jag försökte rengöra vp lille filtrer efter tre veckor upphåll och den var full med magnetiter.. Jag stängde av VP och öppnade muttren och då rann ut mycket vatten samt trycket sjönk till noll. Jag rengjorde den och fyllda på med vatten tills trycket blev 1,5 bar.
Jag undrar varför förste ut ca 1 liter vatten och varför sjönk trycket till noll den här gången?. Tack
 
Vad konstigt!? Dagens smutsventiler ska stänga när man vrider om handtaget 90 grader. Kan det ha fastnat smuts på kulan som vrids så den inte sluter tätt? Du får prova ett par till gånger och om det fortsätter läcka behöver de komma tillbaka och byta smutsventilen.
 
J Josth skrev:
Vad konstigt!? Dagens smutsventiler ska stänga när man vrider om handtaget 90 grader. Kan det ha fastnat smuts på kulan som vrids så den inte sluter tätt? Du får prova ett par till gånger och om det fortsätter läcka behöver de komma tillbaka och byta smutsventilen.
Hej och tack för svaret. Varför sjunker trycket till noll när jag öppnar smutsventiken.?. Tack
 
Skulle kunna bero på fel i expansionskärlet. Viktigt att gummiblåsan är hel och förtrycket är rätt, normalt 0,5 bar med tomt kärl. Kommer det vatten ur bildäcksventilen är gummiblåsan trasig.
 
J Josth skrev:
Bara 0,8 m3/h i läge konstant varvtal III... samt larm vid avfrostning. Inte bra. Undrar om det finns någon särskild laddpump som utedelen använder till innerdelen? Sedan den vi har sett ovanpå innerdelen. Behövs en kraftigare pump. Skönt att fläkten låter mindre. Kan säkert ta ett par dygn för innetemperaturen att ändras i huset eftersom golvvärme är väldigt värmetrögt.
Hej hoppas ni har det bra.
J Josth skrev:
Skulle kunna bero på fel i expansionskärlet. Viktigt att gummiblåsan är hel och förtrycket är rätt, normalt 0,5 bar med tomt kärl. Kommer det vatten ur bildäcksventilen är gummiblåsan trasig.
Hej. Skulle ni kan hjälpa mig med luftvattenvärmepump son har gått sönder
 
Tack man gör så gott man kan och åren ramlar på. Hoppas det går bra för dig och dina värmepumpar. Jag är inte servicetekniker för värmepumpar men kan ganska mycket men mest om värmepumpar som fungerar.
 