Gnistbildning kontaktor
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Om man är rädd om tryckvakten så låter man den styra en kontaktor istället för att vara inkopplad i ledningen direkt till motorn.
Men 750 W är inte mycket och det ska en tryckvakt klara.
Om pumpen är enfasig och tryckvakten trepolig kan de polerna parallellkopplas.
Men 750 W är inte mycket och det ska en tryckvakt klara.
Om pumpen är enfasig och tryckvakten trepolig kan de polerna parallellkopplas.
Jo den klarar säkert men det blir en liten gnista varje gång den släpper, det är en enpolig brytare som bryter på fasenBo.Siltberg skrev:
Den pressostaten har ingen lämplig kontakt för direktkoppling av pumpen (1-polig växlande). Den är typiskt avsedd att användas tex som Bo skrev för manövrering av kontaktor.I in-ka skrev:
Så var rädd om den och lägg till kontaktor eller skaffa en mer lämplig brytare tex trepolig du kan parallellkoppla. Den du har är en mycket rejäl och bra typ dessutom inte gratis.