Vi har en Nibe F370 som är ca 5 år gammal. För en stund sedan fick vi dessa fel. Någon som vet vad det kan bero på?

Givarfel: BT20 frånluftsgivare
Larmnummer: 20
Rapporterades: 2021-03-17 23:09:32
Försvann: 2021-03-17 23:09:52

Givarfel: BT16 förångargivare
Larmnummer: 16
Rapporterades: 2021-03-17 23:09:52
Försvann: 2021-03-17 23:11:37

Värmepumpen har ingen kontakt med frånluftsgivaren. Värmepumpen övergår till larmdrift vilket kan innebära reducering av komfort.
Välj hjälpdrift och kontakta din installatör.
 
Jag tror det är fel på något kretskort dit givarna är anslutna. Kanske behöver bytas ut(?) Prova att starta om värmepumpen och kontrollera vilken version av mjukvaran det är.
 
Nu har en reparatör varit här! Jag hade aldrig gissat på detta fel. Alla med en Nibe pump borde läsa nedan.

Kretskortet till givarna sitter högst uppe i skåpet bredvid luftfiltret. Där sitter även förångaren som överför energin från den varma inneluften till den kalla uteluften. I samband med detta bildas det kondens. Kondensvattnet rinner ner i en slang till en kopp längst ner i skåpet och sedan vidare ut i avloppet.

I vårt fall hade det blivit stopp i kondensslangen pga av DAMM! Vi rengör filtret kontinuerligt men vi kanske har slarvat eller haft otur (!!) ? Kondensvattnet kunde därför inte rinna ner i slangen och låg kvar. Reparatören hämtade en vattendammsugare och sög ut minst 10 LITER vatten. Fläkten snurrade i vatten men det hördes inte alls. Sensorerna låg i vatten.

Vad har vi lärt oss? STÄDA FILTRET! :surprised:

Lägger till 2 bilder. En före vattensugning och en efter. Reparatören bytte även ut kretskortet som syns. Eftersom det var blött så var det billigare att byta det nu på en gång än att han ska komma igen i framtiden och göra det. Det fanns tecken på korrision på det.
 
  • Interiör av en Nibe värmepumps skåp med översvämmad botten före vattensugning, synlig kretskort och förångare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Interiör av Nibe värmepump före vattensugning, visar kondens och kretskort.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
  • Gilla
  • Wow
Anonymiserad 137805 och 2 till
  • Laddar…
Läs handboken, tror det står att kondensavloppet ska rengöras en gång per år, då slipper man såna här överraskningar. Det blir inte bara damm, det blir även alger och skit
 
C chokonanana skrev:
Nu har en reparatör varit här! Jag hade aldrig gissat på detta fel. Alla med en Nibe pump borde läsa nedan.

Kretskortet till givarna sitter högst uppe i skåpet bredvid luftfiltret. Där sitter även förångaren som överför energin från den varma inneluften till den kalla uteluften. I samband med detta bildas det kondens. Kondensvattnet rinner ner i en slang till en kopp längst ner i skåpet och sedan vidare ut i avloppet.

I vårt fall hade det blivit stopp i kondensslangen pga av DAMM! Vi rengör filtret kontinuerligt men vi kanske har slarvat eller haft otur (!!) ? Kondensvattnet kunde därför inte rinna ner i slangen och låg kvar. Reparatören hämtade en vattendammsugare och sög ut minst 10 LITER vatten. Fläkten snurrade i vatten men det hördes inte alls. Sensorerna låg i vatten.

Vad har vi lärt oss? STÄDA FILTRET! :surprised:

Lägger till 2 bilder. En före vattensugning och en efter. Reparatören bytte även ut kretskortet som syns. Eftersom det var blött så var det billigare att byta det nu på en gång än att han ska komma igen i framtiden och göra det. Det fanns tecken på korrision på det.
Vi har samma problem som du har idag 🥲,har det kostat mycket att reparera det? Hur lång tid tar?Det är vinter and kallt inomhus om vi behöver stäng maskinen
 
det tar inte länge att fixa
 
Filtret ska inte städas utan det ska bytas!
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.