Letar lite på trådar i detta ämne..men hittar inget
Dilemma!
Har installerat PX21 pelletsbrännare på min gamla oljepanna. Isolerat den gamla vattenberedaren och satt en givare mot plåten där.. startar när vatten/plåten? går ner till ca 60-70grader. Går sedan ganska länge.. lite för länge kanske. (över en timme) Pannan går ca 2-3ggr per dygn. (ca 16kg pellets om dagen går åt) Har vattenburen värme till element och detta sätt funkar utmärkt ner till en utetemp på 5 grader.
Nu när det är minusgrader har jag kopplat bort och satt en annan givare direkt på pannan. Nu startar pannan 1ggr i halvtimmen och går ca 15min. ca 32kg pellets går åt.
Frågor.
I ena alternativet går pannan lite väl länge.. startar som den ska men går alldeles för länge då själva vattenberedaren (plåten) tar lång tid att värma upp. (vattnet blir nog varmare fortare)
I alternativ två går den lite väl ofta elementen är varma minst en timme efter pannan stannat.
Är det någon som har bättre förslag på hur man kan göra och något alternativ som kanske ligger mitt i mellan?