electrocuted skrev:
givetvis kan man inte mäta tiden på det sättet, men man får ett hum om vid vilken felström den löser..
Och ett hum om tiden också, dvs om det börjar överstiga en halv sekund eller så. :o
(Kravet är väl 0.03 sekunder va?)


Jag kan testa den med några motstånd, när jag satt upp centralen.
Men min kompis (med ABL) dyker upp lite senare i sommar, så då kan jag testa med hans installationstestare. Jag kan försöka komma ihåg att rapportera resultatet.
 
Det finns inget krav på att testa frånkopplingstiden på JFB enligt SS4364661. När den väl löser så tar det ju ingen längre tid.
 
Det är lite motsägelsefullt att man inte behöver testa frånkopplingstiden enligt standarden tycker jag.
Med tanke på att den måste uppfylla utlösningskravet enligt produktstandard på 0,1s
Man kan ju göra det ändå, och reklamera om den inte klarar utlösningstiden
 
Spinout...
Tycker jag oxå
 