2 160 läst ·
20 svar
2k läst
20 svar
gå vidare från ojordat VU
Om rummet klassas som isolerad miljö, dvs ojordat så skall inte skärmen kopplas in.mr.Ola skrev:
Jordledaren, ej biledaren, får vara inkopplad. Egentligen är det så att drar man en EKLK eller liknande från tex jordat utrymme, genom ett ojordat utrymme, till ett jordat utrymme så ska skärmen inte vara inkopplad när man passerar det ojordade utrymmet om kabeln ligger öppet. Men så exakt till punkt och pricka brukar man inte följa reglerna.
mr.Ola skrev:Tyckte ritningarna såg rätt bra ut! EKRK är ju en bra mycket snyggare kabel att installera än både EKLK å (gudbevare!)EKK light!
EKRK finns förresten att köpa utan gulgrön ledare om ja inte tar fel, och om rummet inte har någon jord så kan ju knappast skärmen behöva jordas heller utan kan klippas avom den inte känns trevlig!
Men varför inte sätta lampettuttag om uttagen ska monteras närmare taket?!
Klipper du jordkabeln så att den inte kan nyttjas i framtiden så får du en örfil av mig...
Köp med skyddsjord men låt den ligga löst i vägguttaget.
EXQ kan inte ersätta EKRK, den är inte lika stel.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Håller med om EXQn
Många pratade om hur bra den var, men skillnaden mot EKKn var inte alls så stor. En aning styvare kanske, men inte var det mycket.
Många pratade om hur bra den var, men skillnaden mot EKKn var inte alls så stor. En aning styvare kanske, men inte var det mycket.
Läs på behörighetsförordningen igen, avsnittet om BB1.spinout skrev:
Isolerad miljö får i nyinstallation endast användas i speciella fall men det är inte kategoriskt förbjudet.