2 466 läst ·
2 svar
2k läst
2 svar
Gå upp en area från 1,5 till 2,5mm2
Hej!
På min sommarstuga som jag köpte nyligen det finns följande:
- Från centralen till en dosa det finns en EKK 4G1,5mm2 installationskabel med 2 faser, jord och nolla. Centralen är i gammal stil och kabeln är säkrad med 2 x 10 ampere säkringar i porslin. Avstånd från centralen till dosan är circa 2 meter och kabeln är utanpåliggande och klamrad på vägen. Kabeln ser lite äldre ut (kanske 20 år eller äldre) men ser ut som det är i bra skick.
- Från dosan till en strömbrytare det finns en EXQ-Light 5G2,5mm2 med samma 2 faser, jord och nolla. Avstånd från dosan till strömbrytare är circa 1,5 meter.
- Från strömbrytaren till en ganska ny Nibe varmvattenberedare det finns en circa 50 cm lång anslutningskakel som är RKK eller likande med kabelarea 1,5mm2. Bara 1-fas och nolla är inkopplat i strömbrytaren.
Mina fråga:
1. Hur ser ni på denna installation? Är det farlig att det finns olika kabelarea? Kanske inte eftersom VVB:en använder bara 1-fas och drar enbart 4-5 ampere? Enligt den tekniska dokumentationen på Nibes hemsida ska min VVB har en effekt på 1kw när den är inkopplat med enbart 1-fas.
2. Skulle det var farligt att koppla in 2-fas och jag vill får en större effekt. Då drar VVB:en ungefär 8 ampere med en effekt på 3kw. Men det kanske är lite riskabelt med den befintlig kabelinstallationen och olika kabelarean?
Tack på förhand!
På min sommarstuga som jag köpte nyligen det finns följande:
- Från centralen till en dosa det finns en EKK 4G1,5mm2 installationskabel med 2 faser, jord och nolla. Centralen är i gammal stil och kabeln är säkrad med 2 x 10 ampere säkringar i porslin. Avstånd från centralen till dosan är circa 2 meter och kabeln är utanpåliggande och klamrad på vägen. Kabeln ser lite äldre ut (kanske 20 år eller äldre) men ser ut som det är i bra skick.
- Från dosan till en strömbrytare det finns en EXQ-Light 5G2,5mm2 med samma 2 faser, jord och nolla. Avstånd från dosan till strömbrytare är circa 1,5 meter.
- Från strömbrytaren till en ganska ny Nibe varmvattenberedare det finns en circa 50 cm lång anslutningskakel som är RKK eller likande med kabelarea 1,5mm2. Bara 1-fas och nolla är inkopplat i strömbrytaren.
Mina fråga:
1. Hur ser ni på denna installation? Är det farlig att det finns olika kabelarea? Kanske inte eftersom VVB:en använder bara 1-fas och drar enbart 4-5 ampere? Enligt den tekniska dokumentationen på Nibes hemsida ska min VVB har en effekt på 1kw när den är inkopplat med enbart 1-fas.
2. Skulle det var farligt att koppla in 2-fas och jag vill får en större effekt. Då drar VVB:en ungefär 8 ampere med en effekt på 3kw. Men det kanske är lite riskabelt med den befintlig kabelinstallationen och olika kabelarean?
Tack på förhand!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 851 inlägg
Det låter som att installationen är gjord med "man taget med vad man haver" men det är ju inte farligt att det är en högre area på en del av gruppledningen så länge som gruppledningen i sin helhet är rätt dimensionerad. Tumregelmässigt är det alltså ok med en 10 A säkring. Utanpåliggande 1.5 mm² tål mer än så.
Många VVBer kan kopplas tvåpoligt 230 V eller 400 V ja. Om din kan det får du titta efter i inkopplingsanvisningen. Det finns inget generellt svar. Där ingår också att se ifall strömmen vid 400 V ligger under 10 A. Om du säger att dub VVB stöder 400 V och ger effekten 3 kW så ligger det ju inom vad säkring och gruppledning ska klara.
Många VVBer kan kopplas tvåpoligt 230 V eller 400 V ja. Om din kan det får du titta efter i inkopplingsanvisningen. Det finns inget generellt svar. Där ingår också att se ifall strömmen vid 400 V ligger under 10 A. Om du säger att dub VVB stöder 400 V och ger effekten 3 kW så ligger det ju inom vad säkring och gruppledning ska klara.
Klicka här för att svara
