Fylla på vatten fjärrvärme
Rörde sig nålen direkt när du började fylla på vatten, eller var det efter en stund?Y Yeah1 skrev:
I källaren sitter manometern ca 1,5 meter över golvet, på övervåningen sitter överkant på radiatorerna ca 0,9 meter över golvet.Y Yeah1 skrev:
Så totala höjdskillnaden mellan manometern och översta radiatorn blir ca 4,7 meter.
(2,65-1,5)+2,65+0,9=4,7
4,7 meter motsvarar 0,47 bar.
Säkerhetsventilen öppnar och släpper ut övertrycket.Y Yeah1 skrev:
Ok så inget ”dåligt eller farligt” som riskerar att händaDemmpa skrev:
Rörde sig nålen direkt när du började fylla på vatten, eller var det efter en stund?
Det tog några sekunder innan nålen rörde sig.
I källaren sitter manometern ca 1,5 meter över golvet, på övervåningen sitter överkant på radiatorerna ca 0,9 meter över golvet.
Så totala höjdskillnaden mellan manometern och översta radiatorn blir ca 4,7 meter.
(2,65-1,5)+2,65+0,9=4,7
4,7 meter motsvarar 0,47 bar.
Ah det låter rimligt.
Säkerhetsventilen öppnar och släpper ut övertrycket.