Hej,
Proppen verkar gå ibland när jag har ugnen samt andra saker som vattenkokare på, alltså samtidigt.
Ugnen är installerad på en vanlig uttag, ingen special kontakt bakom ugnen.
Från uttaget, fortsätter kabeln mot en grenuttag med lampa ovanför bänken, där vattenkokare kopplas in.

Ska be en elektriker fixa så att jag kan ha ugn och vattenkokare på samtidigt osv.
Frågan är, behöver de fixa nya kablar och hålla på bakom köksskåpen, för verkar inte hitta vart kabeln kommer ifrån väggen?
Eller kan de fixa nåt med elskåpet?

Bor i ett gammalt hus (bostadsrätt), där bara köket har jordad uttag inte i de andra rummen.
Spishällen går till ett annat uttag där det är fast i en dosa, kan inte bara dra ut kabeln.

Tack på förhand
 
  • Elcentral med öppen dörr visande säkringar, elmätare och jordfelsbrytare samt huvudbrytare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Är det proppen längts ned på elskåpet som går?
 
Larsa Larsa skrev:
Är det proppen längts ned på elskåpet som går?
Nej, det är nummer 7 knappen som går ner.
Kunde inte bara trycka upp den igen, utan var tvungen att trycka ner huvudbrytaren och sen sätta på den igen samt 7an.

Själva runda proppen bredvid huvudsäkringen funkar fortfarande.
 
Ok, då är ju problemet att lampan/uttaget ligger på samma grupp (kabel) som spisen. Behövs alltså en ytterligare matning från centralen till köket, alternativt om elektrikern kan hitta ngn annan smart lösning (uttag för vattenkokare från annat håll)
 
Larsa Larsa skrev:
Ok, då är ju problemet att lampan/uttaget ligger på samma grupp (kabel) som spisen. Behövs alltså en ytterligare matning från centralen till köket, alternativt om elektrikern kan hitta ngn annan smart lösning (uttag för vattenkokare från annat håll)
Det är ugnen och lampan/uttaget som sitter på samma kabel.
Vad är max watt jag kan använda samtidigt, hur mycket klarar en kabel?

Varför måste huvudbrytaren stängas av och startas om, går det att fixa så bara 7an behöver startas?

Tack på förhand
 
E evoline skrev:
Varför måste huvudbrytaren stängas av och startas om, går det att fixa så bara 7an behöver startas?

Tack på förhand
Vad menar du med att huvudbrytaren måste "startas om"? Du menar inte bara säkringen?
 
Magnus E K
7:an ser ut att ha tagit en del stryk... Det är inte meningen att säkringar (oavsett typ) ska lösa ut vid normal användning; gör de det är anläggningen feldimensionerad eller används fel. En 10A säkring klarar bara 2,3 kW (2300 W), även om det kan ta en stund innan den löser ut om detta överskrids. Så frågan är om ens ugnen klarar sig ensam här, och ugn + vattenkokare tillsammans är fetkört.

Sen verkar det även fel att det ser ut som du har endast 16A huvudsäkring. Om du kör vattenkokaren och ugnen på olika grupper är risken stor att den går istället. Men jag gissar att det är tänkt att vara en på 25A där. Skruva ur den och kolla hur det ser ut i botten. Är det gult kan du sätta i en på 25A istället.
 
Kan det ha varit en lägenhet som haft gasspis?
 
M Matten skrev:
Vad menar du med att huvudbrytaren måste "startas om"? Du menar inte bara säkringen?
När 7an knapp går ner, gick det inte bara att trycka upp den, man måste stänga av huvudbrytaren och sen kan man sätta på 7an och huvudbrytaren igen.

Har nu hittat hur kablarna går till köket.
3st kablar som går bakom kabelräls, garderob och kyl/frys osv.
1 kabel går till spishäll.
1 kabel till lampa/uttag, där kyl/frys är kopplad till.
1 kabel till ugn+lampa/uttag.

Kablarna sitter typ löst eller fastklämda med sån man spikar mot golvsocklar.
Borde inte vara ett problem för en elektriker att dra en ny kabel från elcentralen till ugnen, samma väg som den gamla.
Vad kan det kosta ungefär, max 15m kabel med installation och tillbehör?

Det står 16A inne i skåpet, men 25A på höljet, vad stämmer, kan man testa med 25A eller kan det bli fel?

Tack på förhand
 
  • Vit keramisk elektroinstallation med märkningen "25A 500V" på en träyta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elcentral med en säkerhetsbrytare märkt 16A och en huvudbrytare märkt med 40A AC22 och 25A AC23.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
E elmont skrev:
Kan det ha varit en lägenhet som haft gasspis?
Ja, ser att det finns uttag för gas.
 
Du kan bara sätta i en 16 A, passkontakten i botten är grå och det är 16 A. 25A har gul PK att det står 25 A beror på att du kan maximalt sätta i en 25 A säkring i den propphuven, vid större effekt är huven för liten för säkringen.
Ps
Då kan det vara så att huvudledningarna inte klarar en större belastning än 16A och du skulle behövt minst 20 och helst 25 A. För att få det måste troligen huvudledningar bytas och det kan vara en rätt omfattande operation.
 
Går det byta ut så att elcentralen klarar av 25A eller är det bättre att dra ny kabel bara för ugnen?
Edit: Förstod nu att man måste byta kablar också.

Tack på förhand
 
Redigerat:
Magnus E K
Risken är att ledningarna in till lägenheten inte klarar mer (vilket inte behövdes med gasspis/gasugn), så det kan kräva att föreningen uppgraderar elen i fastigheten. (Om något sånt skulle bli aktuellt så försök få 3-fas indraget i lägenheten.)
 
Central och mätare klarar 25 A ledningen till spis måste troligen bytas och inte minst den ledning som matar mätaren måste kanske bytas. Hur det är hos er kan vi bara gissa och frågan om ny huvudledning måste du ta upp med styrelsen.
 
Så en ny kabel från centralen till ugnen behövs istället, eller hur?

Tack på förhand
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.