Inte normalt att behöva vrida upp till +8.C Christabelle Lindevall skrev:
Hur länge har du bott där? Ta lite fler foton så kan vi utröna om systemet verkar vara igång och att det finns tryck.
Har du kollat i manualen? Ibland finns enkla steg vad som ska kollas i första hand
Moderator
· Stockholm
· 56 238 inlägg
Men hur är trycket i elementsystemet? Luft i elementen?
////P Perplexus skrev:
Bott i ca 2 månader bara . Finns ingen manual ...
Det verkar som att cirkpumpen inte går, den på bild 2 till höger. Se om du kan vrida det vita vredet till 3 på pumpen, sen kan du lossa den stora skruven som är på pumpen, stoppa in en mejsel och känna om pumpen snurra, det kan skramla lite i handen, så håll inte hårt i mejseln.
Ställmotorn är fullt öppen, det borde då vara fullt flöde på fjv-sidan, går att se via energimätaren.
Fungerar cirkulationspumpen?
Här har du manualen till reglercentralen, Danfoss ECL100M.
Fungerar cirkulationspumpen?
Här har du manualen till reglercentralen, Danfoss ECL100M.
Renoverare
· Uppsala
· 2 087 inlägg
Det ser ut som om du har lågt tryck i systemet. Om man tittar på mätaren på bild 1, så är det just nu lite under 1 bar (svart pil). Den röda markeringen indikerar att systemet ska ha lite över 1,5 bar.
Jag tycker att du ska börja med att fylla upp systemet till 1,5 bar och sedan avlufta elementen som gissningsvis är fulla med luft. Gå ned då och då och kolla trycket och fyll på mer vatten vid behov.
Du borde ha ett vred någonstans i det där skåpet som det står "påfyllning" på.
Jag tycker att du ska börja med att fylla upp systemet till 1,5 bar och sedan avlufta elementen som gissningsvis är fulla med luft. Gå ned då och då och kolla trycket och fyll på mer vatten vid behov.
Du borde ha ett vred någonstans i det där skåpet som det står "påfyllning" på.
Redigerat:
Inget bra råd att höja trycket till 1,5 bar.Henningelvis skrev:
Det ser ut som om du har lågt tryck i systemet. Om man tittar på mätaren på bild 1, så är det just nu lite under 1 bar (svart pil). Den röda markeringen indikerar att systemet ska ha lite över 1,5 bar.
Jag tycker att du ska börja med att fylla upp systemet till 1,5 bar och sedan avlufta elementen som gissningsvis är fulla med luft. Gå ned då och då och kolla trycket och fyll på mer vatten vid behov.
Du borde ha ett vred någonstans i det där skåpet som det står "påfyllning" på.
För ett tvåvåningshus räcker 1,0 om inte takhöjden är mer än 3 m inomhus.
Risken att höja för mycket är att rör och kopplingar kan skadas och orsaka läckor.
Jag tror på cirk.pumpen och sedan behöver radiatorerna säkert luftas
Beroende på var du bor kan du också kanske höra dig för med fjärrvärmeleverantören om de kan hjälpa till med felsökning? I vår kommun blir det oftast billigare och bättre med hjälp från kommunala energibolaget än vanliga röris.
Jag tänker också att ledande tips är pumpen som lagt av om du inte ändrat inställningar och det helt plötsligt slutar fungera.
Jag tänker också att ledande tips är pumpen som lagt av om du inte ändrat inställningar och det helt plötsligt slutar fungera.
Blir till att ta tag i kabeln som sitter i pumpen, följa den och se om den går in i reglercentralen. Gör den det, så kan det vara så att den stänger av pumpen vid specielle tillfällen när det är varmt ute. Kan bero på inställning i RC eller fel i dito. En elektriker kan koppla om den till direktel i RC genom att bara flytta kanske 1 eller 2 tampar.
Det är bara att titta på bilderna så ser man att matningen till cirkulationspumpen går via reglercentralen.J jonaserik skrev:
Eftersom reglermotorn (AMV...) är fullt öppen så ska cirkulationspumpsutgången i reglercentralen vara aktiv, finns ingen inställning i ECL100M som gör att reglerventilen öppnar max samtidigt som cirkulationspumpen är avstängd.
Kontrollera som andra föreslagit att cirkulationspumpen fungerar. Du borde känna på den att den vibrerar lätt när du håller handen på den. Öka varvtalet (till III) så borde du även märka en skillnad.
Ventilen i kopplingen under ställmotorn (Danfoss) kan fastna. Jag bytte precis ventil på min (likadana) anläggning. Knacka med en skruvmejsel på T-kopplingen vid ventilmotorn och se om den lossnar. Det som talar emot är ju dock att du säger att det funkade för en vecka sedan.... Du kan även skruva bort ventilmotorn (nej, det sprutar inte vatten) och kontrollera att stiftet röra sig när du trycker med en platt-mejsel på det
Har du Tekniska verken i Linköping (dom kör just likadana anläggningar)? Hör isf av dig dit. Dom har kanonservice!
Ventilen i kopplingen under ställmotorn (Danfoss) kan fastna. Jag bytte precis ventil på min (likadana) anläggning. Knacka med en skruvmejsel på T-kopplingen vid ventilmotorn och se om den lossnar. Det som talar emot är ju dock att du säger att det funkade för en vecka sedan.... Du kan även skruva bort ventilmotorn (nej, det sprutar inte vatten) och kontrollera att stiftet röra sig när du trycker med en platt-mejsel på det
Har du Tekniska verken i Linköping (dom kör just likadana anläggningar)? Hör isf av dig dit. Dom har kanonservice!




