1 905 läst ·
6 svar
2k läst
6 svar
Fråntid - bergvärmepump
Hej,
Vad har ni programmerat in för minimal fråntid på era bergvärmepumpar? Min Nibe 1215 (7.5kW) kör jag nu på 30min (default var 20min)... När vet jag om jag har "rätt" värde inställt? (kan styra denna parameter till 20-60 minuter). Vad jag förstår skall pumpen gå sällan men länge utan att min temperatur svajar...
Finns det någon annan parameter som Ni anser vara viktig att ändra från sitt defaultläge på en Nibe?
P.S. Har vi någon superteknisk tråd om parametersättningar på bergvärmepumpar? Någon som definierat ett "standardformat" för inrapportering? (ort, pump, håldjup, boyta, personer, radiatortyp, param1, param2, osv.) D.S.
/ JoGi
Vad har ni programmerat in för minimal fråntid på era bergvärmepumpar? Min Nibe 1215 (7.5kW) kör jag nu på 30min (default var 20min)... När vet jag om jag har "rätt" värde inställt? (kan styra denna parameter till 20-60 minuter). Vad jag förstår skall pumpen gå sällan men länge utan att min temperatur svajar...
Finns det någon annan parameter som Ni anser vara viktig att ändra från sitt defaultläge på en Nibe?
P.S. Har vi någon superteknisk tråd om parametersättningar på bergvärmepumpar? Någon som definierat ett "standardformat" för inrapportering? (ort, pump, håldjup, boyta, personer, radiatortyp, param1, param2, osv.) D.S.
/ JoGi
JoGi
Kolla runt lite tex här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php
Nibe och thermia jobbar´med gradminuter för att få värmebalans i huset.
Har du skaplig vattenvolym, kan du misnka antalet starter genom att höja kriteriet för start av värmepump från -60 till minst -100. Då minskar starterna!!!
Sen kan du sänka kriteriet för start av varmvatten från 44 grader till tex 40 grader. Jag kör på 40, och vv räcker gott, det minkar starterna kraftigt.
Sen kan du minska elpatrontiden genom att oxå höja startvärdet.. särskilt när du ändrar starten för vp...
Höj den till tex -1000 gradminuter...
Det som du ska ha koll på är om rumstempen börjar "svaja" men det brukar inte va några som helst problem med det!!!!
Bästa åtgärden och den är dessutom lönsam, det är att installera en rumsgivare kopplad till vp, men en sån har du redan kanske!?
Den sparar el vid tex solinstrålning, det känner ju inte utegivaren av med övertemp som följd!!!
Kör hårt ingen fara att skruva lite, men notera hur du ändrar...
Kolla runt lite tex här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php
Nibe och thermia jobbar´med gradminuter för att få värmebalans i huset.
Har du skaplig vattenvolym, kan du misnka antalet starter genom att höja kriteriet för start av värmepump från -60 till minst -100. Då minskar starterna!!!
Sen kan du sänka kriteriet för start av varmvatten från 44 grader till tex 40 grader. Jag kör på 40, och vv räcker gott, det minkar starterna kraftigt.
Sen kan du minska elpatrontiden genom att oxå höja startvärdet.. särskilt när du ändrar starten för vp...
Höj den till tex -1000 gradminuter...
Det som du ska ha koll på är om rumstempen börjar "svaja" men det brukar inte va några som helst problem med det!!!!
Bästa åtgärden och den är dessutom lönsam, det är att installera en rumsgivare kopplad till vp, men en sån har du redan kanske!?
Den sparar el vid tex solinstrålning, det känner ju inte utegivaren av med övertemp som följd!!!
Kör hårt ingen fara att skruva lite, men notera hur du ändrar...
Ett begripligt exempel:Sarastro skrev:
Utetemperaturen ger ett börvärde på framledningstemperaturen givet någon förinställd kurva i VPn.
Antag att faktisk framledningstemperatur är 5 grader för låg under 60minuter (det har blivit kallare ute och pumpen har inte hunnit öka temperaturen på allt vatten tillräckligt snabbt). Detta ger ett gradminutunderskott på 5x60=300gradminuter.
Pumpen kommer nu arbeta (med förhöjd temperatur) tills dess att detta underskott är helt upparbetat.
OK, har sänkt min VV-temp till 40C och det verkar OK för oss... (barnen slipper dessutom bränna sig på vattnet).
Höjde gradminutunderskottet till -100 men är det alldeles för lite i ett 140kvm hus med bara golvvärme?? (Var -1000 verkligen ett seriöst förslag?) Vad kör ni med där ute?
/ Joakim
Höjde gradminutunderskottet till -100 men är det alldeles för lite i ett 140kvm hus med bara golvvärme?? (Var -1000 verkligen ett seriöst förslag?) Vad kör ni med där ute?
/ Joakim
RE MatttiaS svar
Nu en besläktad fråga:
Kan någon beskriva hur man styr en IVT-pump. Jag har förstått att man ställer in ett börvärde på temperaturen, att styrsystemet normalt korrigerar för utomhustemperaturenmen och att rumstermostat kan optionalt kopplas till. Jag har också begripit att sytemet programmeras att följa en styrkurva som anger returvattnets temperatur som funktion av utetemperaturen. Man har möjlighet att parallellförflytta kurvan om man vill ha varmare eller kallare. IVT räknar med att framledningstempen är 7 till 10 grader högre än returtemperaturen.
Om pumpen nått inställt värde på returtemperaturen stoppas den och startar inte förrän returtempen sjunkit med 5 grader
Pumpen stoppas ochså om returtempen blir mer än en viss temp, jag tror IVT anget 48 grader eller om framledningstempen är mer än 60 grader, tror jag om jag inte missuppfattat förloppet
Då frågar man sig :
Innebär detta risk för temperatursvängningar i radiatorsystem - svängningar mera påtagliga än i shuntsystem (elpannor eller oljepannor)
Blir det många stopp ?
Hur besvärande upplevs det vid -7 att värmetillförseln till elementen stoppas medan det produceras varmvatten för ett (snält) bad? Hur länge stoppas värmetillfötseln?
Vad hände om det är -25 grader ute och styrkurvan säger att värmeledningen skulle vilja ha 54 grader i returen ?
Finns det en mera raffinerad styrprocess. Det talas om flytande kondensering. Är detta en vacker omskrivning för att pumpmotorn startas o stoppas ? Eller finns det andra raffinerade sätt att anpassa den avgivna värmemängden till aktuellt värmebegov? Är det genom att pumpmotorns hastighet varieras? Eller körs motorn intermittent? Eller varieras något i förångaren, kondensorn eller strypventilen ?
Tack för Ditt förklarande exempel.
Nu en besläktad fråga:
Kan någon beskriva hur man styr en IVT-pump. Jag har förstått att man ställer in ett börvärde på temperaturen, att styrsystemet normalt korrigerar för utomhustemperaturenmen och att rumstermostat kan optionalt kopplas till. Jag har också begripit att sytemet programmeras att följa en styrkurva som anger returvattnets temperatur som funktion av utetemperaturen. Man har möjlighet att parallellförflytta kurvan om man vill ha varmare eller kallare. IVT räknar med att framledningstempen är 7 till 10 grader högre än returtemperaturen.
Om pumpen nått inställt värde på returtemperaturen stoppas den och startar inte förrän returtempen sjunkit med 5 grader
Pumpen stoppas ochså om returtempen blir mer än en viss temp, jag tror IVT anget 48 grader eller om framledningstempen är mer än 60 grader, tror jag om jag inte missuppfattat förloppet
Då frågar man sig :
Innebär detta risk för temperatursvängningar i radiatorsystem - svängningar mera påtagliga än i shuntsystem (elpannor eller oljepannor)
Blir det många stopp ?
Hur besvärande upplevs det vid -7 att värmetillförseln till elementen stoppas medan det produceras varmvatten för ett (snält) bad? Hur länge stoppas värmetillfötseln?
Vad hände om det är -25 grader ute och styrkurvan säger att värmeledningen skulle vilja ha 54 grader i returen ?
Finns det en mera raffinerad styrprocess. Det talas om flytande kondensering. Är detta en vacker omskrivning för att pumpmotorn startas o stoppas ? Eller finns det andra raffinerade sätt att anpassa den avgivna värmemängden till aktuellt värmebegov? Är det genom att pumpmotorns hastighet varieras? Eller körs motorn intermittent? Eller varieras något i förångaren, kondensorn eller strypventilen ?
40grader? På pumpen? Det går bara när du kör elpatron. Eller missförstår jag dig? - du pratar om någon blandningsventil?JoGi skrev:
Klicka här för att svara