Ett par frågor, har enplanshus, Vattenburen golvvärme som drivs med fjärrvärme. Hus byggt 2005.

Jag har idag smörjt och montionerat alla ventiler/piggar under ställdon så de fungerar nu perfekt, men har nu lite mer ”styrfrågor”....

Jag har trådande rumstermostater, som via kopplingsbox driver 24V Ställdon.

1. En termostat kallar ju på värme när det är svalare är-värde än bör-värde (temp). Kan den ”kalla” linjärt på värme, dvs ett driva ställdon till att öppna halvt? Eller är det fullt öppna eller fullt stängda som gäller? (Och att den ganska frekvent slår av/på av/på osv?)

2. En termostat (den som sitter och styr (är kopplad) till de fyra slingorna i v-rum/kök (~40kvm). Den är inställd på nivå 4 av 6 men kallar ändå... på värme (diod lyser i kopplingsboxen) fastän jag mäter 23,6gr vid termostaten (med ugnstermometer).

A) låter det rimligt att den ”kallar på värme när det är såpass varmt inne)?...
B) De ställdona var trots bara svagt öppna när jag kollade precis?
 