Jag sitter och vrider och vänder på ett:
e 18 302 77
1830277.gif
http://www.elbutik.se/product.html/eljo-trend-solid-vagguttag-3-vags-klass-ii

Och så börjar jag fundera lite över inkopplingen, ja framförallt vidarekoppling, som jag behöver göra.

Om uttaget är godkänt för 2,5 A är det OK att vidarekoppla till ett vanligt schuko med 10A sen.

På schneider's sida anger dom förvisso 16A som märkström.

Sen har uttaget bara en enkel hissklämma, men det borde väl också gå att sätta dubbla Fk 1,5 i denna?
 
Utan att veta kan jag i alla fall inte tänka mig att det inte skulle gå bra.
Finns det tveksamheter kan man ju alltid avgrena med toppklämmor bakom uttaget.
 
Det är rimligen kontaktbrunnarna som är godkända för max 2,5 A vardera. Eftersom det bara är förbrukare med max 2,5 A förbrukning, som går att koppla in där, så är detta inget man behöver tänka på i praktiken...
 
Det är samma anslutning som eljos övriga uttag som går bra att vidarekoppla. Jag har satt ett antal sånna här dom är helt ok!
 
Mikael_L
OK, låter bra.

Nu säger min elektrikerkompis också samma sak, så då vidarekopplar vi friskt. :)
 