Har en villa med 16A huvudsäkring. Elskåpet monterat i ett fristående garage. I samma elskåp sitter en separat gruppcentral för själva garaget. Säkringarna där är också 16A. Alltså 16A under huvudsäkringen 16A. Inne i garaget finns en liten gruppcentral för ett 3-fasuttag. Där är säkringarna 10 A. Alltså har vi: 16A (huvudsäkr) - 16A (säkr för garaget) - 10A (säkr för 3-fasuttaget).

Nu vill jag ersätta 3-fasuttaget med en enfas laddbox för elbil. Skulle det vara möjligt/lagligt att då byta 10A-säkringarna där till 16A? Naturligtvis under förutsättning att själva ledningen mellan elcentralen och nuvarande 3-fasuttag uppfyller kraven för 16A. Jag skulle väl, som alternativ, kunna ta bort den lilla gruppcentralen (idag 10A) och köra laddboxen direkt mot gruppcentralen för garaget (16A)?

Det är möjligt att reglera strömstyrkan på laddboxen. Kan exempelvis strypas till 12 eller 14A. Det finns mycket få andra förbrukare i garaget. Installationen kommer naturligtvis utföras av en leg. elektriker som får ha ”final say”. Vill bara höra vad elkunniga i detta forum säger.
 
tommib
Laddboxen, om den kan ta emot trefas, kan kopplas innan säkringarna i gruppcentralen. Den kommer då skyddas av säkringarna för garaget. Centralen kan vara kvar med sina 10 A säkringar eftersom den troligen matar belysning och annat i garaget (som är draget med klenare kabeldimension och därför kräver klenare avsäkring).

Ett större problem är vad dina huvudsäkringar tål. Om garagets säkringar ligger under huvudsäkringarna har du ingen riktig selektivitet mot dem och riskerar att bränna huvudsäkringarna om du laddar bilen och t.ex. lagar mat samtidigt. Du behöver någon form av belastningsvakt som stryper laddningen när du har annat i huset som drar el. Denna måste kopplas i elskåpet så att den känner av strömmen i hela anläggningen.
 
  • Gilla
GaviaA
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.