hempularen skrev:
Nej Thomas du tänker fel i det här fallet.

Om du har ett rör med två grupper i (vilket man alltså inte skall ha), och det går 10A i båda grupperna. Då har du alltså 4 ledare med 10A i. Var och en av de här ledarna kommer att utveckla lika mycket värme per meter tråd om de är lika grova.

Om du istället har en tvåfasgrupp, så går det 10A i vardera fasledaren, men pga fasförskjutning så blir strömmen i den gemensamma nollan lägre än 10A. Dvs. då har du två ledare med full ström, och en 3e med lite lägre ström.

Det handlar alltså inte om att skicka samma ström genom 2 parallella nolldeare.

Man skulle iofs. kunna tänka sig en konstig variant med tvåfasgrupp med den gemensamma nollan dubblerad, men varför skulle man dubblera den ledare som kommer att bära den lägsta strömmen?
Jävla växelström! Jag sysslar normalt bara med högspänd likström, det är mycket enklare.
 