4 381 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Förut - spis med ett eluttag. Nu - häll + ugn. Hur göra?
Hej!
Vi har en spis i vårt kök som stoppas in i ett vanligt eluttag. När vi gör om vårt kök skall vi istället ha en häll + en ugn, dock på samma ställe.
Bakom spisen sitter idag ett enkelt eluttag. Enklast vore väl att helt enkelt koppla in en förlängningssladd och plugga i både hällen och ugnen i det? Eller fungerar det inte att man gör så?
Spisen klarade av att man körde samtliga fyra plattor samt ugnen på max utan att den dedikerade proppen överbelastades. en 10A.
Så visste borde detta fungera, eller har jag missuppfattat?
Mvh
Vi har en spis i vårt kök som stoppas in i ett vanligt eluttag. När vi gör om vårt kök skall vi istället ha en häll + en ugn, dock på samma ställe.
Bakom spisen sitter idag ett enkelt eluttag. Enklast vore väl att helt enkelt koppla in en förlängningssladd och plugga i både hällen och ugnen i det? Eller fungerar det inte att man gör så?
Spisen klarade av att man körde samtliga fyra plattor samt ugnen på max utan att den dedikerade proppen överbelastades. en 10A.
Så visste borde detta fungera, eller har jag missuppfattat?
Mvh
Du bör nog kolla dina uppgifter en gång till, på 10A kan man belasta ca 2300W och plattor drar från ca 1200 W till ca 2000 W så det är inte möjligt att du kan använda alla plattor och ugnen på en gång utan att säkringen går.
Elmont - tack för svar. Jag vet inget annat än att det är en dedikerad propp i proppskåpet som är 10A som det står "spis" på i förteckningen. Är det kanske ett specialuttag eller något som gör detta möjligt? har lagat mat så många gånger utan problem...
Det är inte så att du har tre 10A-säkringar till spisen?
Jag har bott med en spis på enfas 10A. Det funkade hyfsat. Gick att använda alla plattorna samtidigt för varhållning, men inte för uppvärmning. Om du börjar med en kall spis och ställer alla plattor och ugnen på max och säkringen inte går inom en minut, så har du högre avsäkring än 10A.
Jag har bott med en spis på enfas 10A. Det funkade hyfsat. Gick att använda alla plattorna samtidigt för varhållning, men inte för uppvärmning. Om du börjar med en kall spis och ställer alla plattor och ugnen på max och säkringen inte går inom en minut, så har du högre avsäkring än 10A.
Har du en "propp" till spisen ska det normalt vara en 20 A ellerom man har tre proppar ska dom normalt vara 16 A.
En spis drar ca 10 000W om man belastar den fullt så det är omöjligt att belasta den fullt på en 10A säkring. Man kan ju ha flera plattor på men på låg effekt och då kan säkringen hålla rätt bra.
En häll brukar som max dra ca 7 - 8000W vilket är ca 30 A om allt är på för fullt och en ugn 3 -3500 W vilket gör ca 15 A vid maxbelastning. Den totala MAX belastningen kan då bli ca 45 A vilket är omöjligt att köra på en 10 A säkring. Nu kommer du aldrig att köra allt på max utan det räcker troligen med en mindre säkring eller helst två. En 20 A till häll och en 16 A till ugn. Ugnen är med säkerhet avsedd att anslutas med stickpropp till ett vanligt uttag säkrat (ledningsarea 2,5 mm2) med 16 A. Och hällen är säkert tänkt att anslutas till ett uttag säkrat med 20 A (ledningsarea 4 mm2).
En spis drar ca 10 000W om man belastar den fullt så det är omöjligt att belasta den fullt på en 10A säkring. Man kan ju ha flera plattor på men på låg effekt och då kan säkringen hålla rätt bra.
En häll brukar som max dra ca 7 - 8000W vilket är ca 30 A om allt är på för fullt och en ugn 3 -3500 W vilket gör ca 15 A vid maxbelastning. Den totala MAX belastningen kan då bli ca 45 A vilket är omöjligt att köra på en 10 A säkring. Nu kommer du aldrig att köra allt på max utan det räcker troligen med en mindre säkring eller helst två. En 20 A till häll och en 16 A till ugn. Ugnen är med säkerhet avsedd att anslutas med stickpropp till ett vanligt uttag säkrat (ledningsarea 2,5 mm2) med 16 A. Och hällen är säkert tänkt att anslutas till ett uttag säkrat med 20 A (ledningsarea 4 mm2).
Klicka här för att svara