Hej
Har ett tvåvåningshus med lägenheter. Bjälklag 50x190 cc600.
Ser inget påtagligt nerhäng eller svikt. Men ändrad användning från v-rum till lägenhet.
Blir ett tyngre golv med två nya lager gips samt 22mm golvspån.
Nuvarande bjälklag är skarvat över blå vägg. Kommer att flytta delar av den bärande väggen i framtiden (röd).
Planen är att förstärka med 45x195 C24 (blå) skruvlimmat mot gamla bjälken. Från båda hållen, blir alltså delvis överlappande, dubbelsidig förstärkning. På de nya bjälkarna skruvlimmas golvspån.
- Är det en bra lösning?

Tack på förhand.
/Rolf
 
  • Arkitektonisk ritning av bjälklag med dimensioner och planerad förstärkning markerad i blått och rött.
Jag är inte helt säker på vad du menar med blå respektive röd vägg. Helt klart är en pålimmad och skruvad 45x195 en bra förstärkning. 45x195 + 50x190 samt skruvlimmad 22 mm golvspånskiva ger bra sviktvärden upp till en spännvidd på 3,9 meter.
 
Tack.
Spännvidden är nu ca 4,4m. (Blir 3,9 om jag flyttar den bärande väggen i framtiden)
Att låta den vänstra förstärkningsbalken löpa förbi den bärande väggen några meter. Ger det något mervärde i?
 
Klicka här för att svara