Hej,
Jag vet att det redan finns andra trådar som behandlar ämnet men inga svar var tillfredställande i dom, därför skapar jag en ny med mina förutsättningar.
Jag håller på att inreda ovanvåningen på mitt Älvsbyhus, och har bara badrummet kvar. Vi tänkte ha ett bubbelbadkar där och har kontaktat Älvsbyhus för att se vad bjälklaget tål. Jag fick svaret att bjälklaget var dimensionerat för 200kg/kvm.
Det är ju på gränsen att vi klarar det. De modeller vi har kollat är större. De vi har tänkt oss är på 300-450 liter, och ett badkar är ju bara precis över 1kvm.
Därför undrar jag om man kan förstärka det utan större ingrepp, eller välja smarta placeringar.
Så här tänker jag:
Jag bygger en upphöjning med reglar (120x45 alt 145x45) som förlägges vinkelrätt över minst 5 golvbjälkar. Denna "upphöjning" placerars i sin tur rakt ovanför hjärtväggen. Eventuellt kan man "kortla" mellan reglarna.
Vad tror ni om detta. Då fördelar man ju vikten över större område, och kommer lätt ner till 200kg/kvm, och det borde ju vara stabbilast över hjärtväggen.
Jag vet att det redan finns andra trådar som behandlar ämnet men inga svar var tillfredställande i dom, därför skapar jag en ny med mina förutsättningar.
Jag håller på att inreda ovanvåningen på mitt Älvsbyhus, och har bara badrummet kvar. Vi tänkte ha ett bubbelbadkar där och har kontaktat Älvsbyhus för att se vad bjälklaget tål. Jag fick svaret att bjälklaget var dimensionerat för 200kg/kvm.
Det är ju på gränsen att vi klarar det. De modeller vi har kollat är större. De vi har tänkt oss är på 300-450 liter, och ett badkar är ju bara precis över 1kvm.
Därför undrar jag om man kan förstärka det utan större ingrepp, eller välja smarta placeringar.
Så här tänker jag:
Jag bygger en upphöjning med reglar (120x45 alt 145x45) som förlägges vinkelrätt över minst 5 golvbjälkar. Denna "upphöjning" placerars i sin tur rakt ovanför hjärtväggen. Eventuellt kan man "kortla" mellan reglarna.
Vad tror ni om detta. Då fördelar man ju vikten över större område, och kommer lätt ner till 200kg/kvm, och det borde ju vara stabbilast över hjärtväggen.
Placerar du badkaret över hjärtväggen lär det inte vara något problem. Det är riktigt att den dimensionerande brottlasten är 200kg/m2 men oftast är det brukslasten som är den "dimensionerande" (nedböjning, svikt) för ett träbjälklag varför brjälklaget klarar högre last. Älvsbyhus använden Kertobalkar med lite olika tjocklek i sina bjälklag. Har du en skiss på var du tänkte placera badkaret där hjärtväggen i bottenvåningen finns med? Vad står det på den medlevererade detaljritningen ang dim på Kertoblkarna? Lite mer info och jag hjälper kan göra en enkel beräkning.
Oj man tackar.
Jag har inga ritningar med mig just nu eftersom jag är iväg och jobbar. Jag kommer hem igen på tisdag, då lägger jag upp en skiss och dimensionerna.
Men du tror inte att min idé om att lägga reglar på tvären gör någom nytta, för att fördela lasten?
Tack på förhand!
Jag har inga ritningar med mig just nu eftersom jag är iväg och jobbar. Jag kommer hem igen på tisdag, då lägger jag upp en skiss och dimensionerna.
Men du tror inte att min idé om att lägga reglar på tvären gör någom nytta, för att fördela lasten?
Tack på förhand!
Redigerat:
Nu har jag kollat de ritningar jag har att tillgå, och dom är tyvärr inte så detaljerade.
Det är mycket riktigt kertobalkar. Dimensionern är 30-42 x 260mm som sitter på c/c 600-660.
Spännvidden är 8 meter.
Men vilken dimension och c/c det är där jag tänkt placera badkaret kan man inte se någon stans.
Hjärtväggen sitter inte i mitten av bjälklaget, men däremot rakt under den tänkta platsen av badkaret.
Vad tror ni räknekunnaiga om detta?
Det är mycket riktigt kertobalkar. Dimensionern är 30-42 x 260mm som sitter på c/c 600-660.
Spännvidden är 8 meter.
Men vilken dimension och c/c det är där jag tänkt placera badkaret kan man inte se någon stans.
Hjärtväggen sitter inte i mitten av bjälklaget, men däremot rakt under den tänkta platsen av badkaret.
Vad tror ni räknekunnaiga om detta?
Kollade på länken och den sa inte så mycket.
Frågan är ju om jag vågar belasta bjälklaget med kanske upp till 500kg på 1 - 1,5 kvm, ifall jag gör det över hjärtväggen.
Och fråga två var ifall man kan tänka sig att lägga reglar på tvären över bjälklaget och på så vis räkna med att man fördelar vikten på 2,5 kvm, för i så fall klarar man ju de beräknade 200kg/kvm som tilverkaren säger att bjälklaget är dimensionerat för.
Frågan är ju om jag vågar belasta bjälklaget med kanske upp till 500kg på 1 - 1,5 kvm, ifall jag gör det över hjärtväggen.
Och fråga två var ifall man kan tänka sig att lägga reglar på tvären över bjälklaget och på så vis räkna med att man fördelar vikten på 2,5 kvm, för i så fall klarar man ju de beräknade 200kg/kvm som tilverkaren säger att bjälklaget är dimensionerat för.
Klicka här för att svara