13 841 läst ·
18 svar
14k läst
18 svar
fördela last på säkringar och faser
Sida 1 av 2
Själv så avskyr jag att allt släcks i ett utrymme så jag separerar helst på lamputtag och uttag. Jag vet att det tar en jäkla massa säkringar men det är praktiskt och gör man det vid nyproduktion där man själv specar allt så kostar det inte så mycket extra.
Oavsett vilket så vill man ha ledbelysning om en säkring går så det är det man strävar efter. Det är lite dumt att ha en fas per våningsplan milt sagt.
/Kent
Oavsett vilket så vill man ha ledbelysning om en säkring går så det är det man strävar efter. Det är lite dumt att ha en fas per våningsplan milt sagt.
/Kent
Skönt vi är ense där *S*
/Kent
/Kent
ok
då förstår jag det så att man bör separera olika rum på en våning så att olika rum får olika faser även på belysning och olika faser på uttagsgrupperna - så har man lyse och uttag i något rum- ifall någon eller 2 faser går.
När det gäller säkringar ska man alltså bara bedöma vilka laster man kommer ha i rummet.
finns det någon regel som säger att man måste ha en säkring för alla uttag i ett rum? - eller kan man ha flera säkringar?
- med samma eller olika faser?
jag ska ha IHC vilket innebär att resp uttag kan styras för sig - jag kommer troligen dela upp så att övre brunnen i ett uttag i ett rum styrs skilt från nedre brunnen och så att uttag där jag vill styra separat för att slå på ytterligare golv eller fönsterlampa får den tredje tändtråden. Dvs minst 3 tändtrådar per rör till rummet för uttagen och en tändtråd per lamputtag - ibland flera matningar/rör med 3 tändtrådar för ett rum. tändtrådarna kopplas sedan i centralen till IHC utgångar och dimrar som i sin tur matas från säkringar - därav frågorna - eftersom det går att kombinera på olika sätt vilka faser och säkringar som ger ström till ett rör/rum.
(självklart måste alla tändtrådar som hör ihop - t ex 3 tänd + nolla + jord i ett rör - ligga på samma fas)
då förstår jag det så att man bör separera olika rum på en våning så att olika rum får olika faser även på belysning och olika faser på uttagsgrupperna - så har man lyse och uttag i något rum- ifall någon eller 2 faser går.
När det gäller säkringar ska man alltså bara bedöma vilka laster man kommer ha i rummet.
finns det någon regel som säger att man måste ha en säkring för alla uttag i ett rum? - eller kan man ha flera säkringar?
- med samma eller olika faser?
jag ska ha IHC vilket innebär att resp uttag kan styras för sig - jag kommer troligen dela upp så att övre brunnen i ett uttag i ett rum styrs skilt från nedre brunnen och så att uttag där jag vill styra separat för att slå på ytterligare golv eller fönsterlampa får den tredje tändtråden. Dvs minst 3 tändtrådar per rör till rummet för uttagen och en tändtråd per lamputtag - ibland flera matningar/rör med 3 tändtrådar för ett rum. tändtrådarna kopplas sedan i centralen till IHC utgångar och dimrar som i sin tur matas från säkringar - därav frågorna - eftersom det går att kombinera på olika sätt vilka faser och säkringar som ger ström till ett rör/rum.
(självklart måste alla tändtrådar som hör ihop - t ex 3 tänd + nolla + jord i ett rör - ligga på samma fas)
det lät ju bara extremt krångligt och dyrt.. vad är nyttan? om jag vill ha en fönsterlampa att tändas på olika tider så sätter jag en timer i uttaget, 3-pack för 29kr på jula. finns även för lamputtag... blir ju lite enklare än att dra kilometervis med FK och ha nån kryptiskt avancerad styrenhet som säkert ger upp om några år.JanneSjo skrev:ok
då förstår jag det så att man bör separera olika rum på en våning så att olika rum får olika faser även på belysning och olika faser på uttagsgrupperna - så har man lyse och uttag i något rum- ifall någon eller 2 faser går.
När det gäller säkringar ska man alltså bara bedöma vilka laster man kommer ha i rummet.
finns det någon regel som säger att man måste ha en säkring för alla uttag i ett rum? - eller kan man ha flera säkringar?
- med samma eller olika faser?
jag ska ha IHC vilket innebär att resp uttag kan styras för sig - jag kommer troligen dela upp så att övre brunnen i ett uttag i ett rum styrs skilt från nedre brunnen och så att uttag där jag vill styra separat för att slå på ytterligare golv eller fönsterlampa får den tredje tändtråden. Dvs minst 3 tändtrådar per rör till rummet för uttagen och en tändtråd per lamputtag - ibland flera matningar/rör med 3 tändtrådar för ett rum. tändtrådarna kopplas sedan i centralen till IHC utgångar och dimrar som i sin tur matas från säkringar - därav frågorna - eftersom det går att kombinera på olika sätt vilka faser och säkringar som ger ström till ett rör/rum.
(självklart måste alla tändtrådar som hör ihop - t ex 3 tänd + nolla + jord i ett rör - ligga på samma fas)
nytta - teknikintresse och kul - sedan ges möjligheten att styra med inbyggda timers - larm mm.
men räkna hem ekonomiskt går nog inte
men jag har å andra sidan inte köpt någon ny bil - värdeminskningen på 2-3 år på en ny volvo är mer än min IHC utrustning kostar - så som det mesta handlar det om vad man vill lägga pengar på
men räkna hem ekonomiskt går nog inte
men jag har å andra sidan inte köpt någon ny bil - värdeminskningen på 2-3 år på en ny volvo är mer än min IHC utrustning kostar - så som det mesta handlar det om vad man vill lägga pengar på
Grupp är det samma som säkring att ha olika faser i samma rum är mindre viktigt än olika grupper , o alla tändtrådarna i samma rör ska ligga på samma grupp (glöm det där med faser och tänk grupp/säkring). Sedan kan du försöka ha lika många och lika "stora" grupper på varje fas, det är inte kritiskt men bra.
JanneSjö>Så länge allt är väl överskådligt och dokumenterat så kan du ha det som du vill. Givetvis under förutsättning att din elektriker godkänner det med.
Men ärligt, jag fattar inte ens vitsen att ha in mer än två grupper i ett rum i ett bostadsutrymme, möjligen om man har en server mm stående där, men då märker man upp det.
I min verkstad så är enfasuttag rätt tydligt separerade med utanpåliggande och detsamma gäller trefasen och självklart man man göra detsamma i bostaden men allt hänger på hur tydlig dokumentationen är. Å andra sidan så lär den vara det viktiga just med IHC *S*
/Kent
Men ärligt, jag fattar inte ens vitsen att ha in mer än två grupper i ett rum i ett bostadsutrymme, möjligen om man har en server mm stående där, men då märker man upp det.
I min verkstad så är enfasuttag rätt tydligt separerade med utanpåliggande och detsamma gäller trefasen och självklart man man göra detsamma i bostaden men allt hänger på hur tydlig dokumentationen är. Å andra sidan så lär den vara det viktiga just med IHC *S*
/Kent
Rätta mig om jag har fel men får man verkligen lov att styra brunnar separat? Jag har lite svårt att tänka mig det.
/Kent
/Kent
Flera grupper för belysning och uttag har sin givna plats i större rum, kök, verkstäder, mm, men i sovrum på, säg, 10 m2 tycker jag att det är ganska överdrivet.
För det första är det ytterst sällan en säkring till ett sovrum löser ut, och för det andra så är det inget som säger att man har både tak och bordslampor tända om det trots all skulle hända. Sedan brukar det inte heller vara speciellt svårt att navigera 3 meter till dörren i mörkret, något dom flesta av oss gör det varje natt.
Därimot tycker jag att man skall ta till ordentligt med installerad effekt, ett par häftiga datorer och en spelkonsol kan kräva bortåt 1000 W tillsammans, så inte mer än två sovrum på en 10A.
Beträffande fördelning på faserna, så skall man ju givetvis eftersträva en så jämn fördelning som möjligt för att kunna klara sig med minsta möjliga huvudsäkringar.
Att göra fördelning på olika faser i enskilda rum ser jag ärligt talat inte värdet med. Går en huvudsäkring så beror det vanligen på att man någon tung flerfaslast inkopplad, och då blir det som regel ledljus i rummen via backspänningen. Vi har tungt överbelastade 16A huvudsäkringar som brukar lösa sådär vartannat år, och då blir det "mysljus" i kåken. Att dra in flera faser till samma rum av den orsaken nu när jag drar om all el i huset skulle aldrig falla mej in.
I ett hus med IHC skulle jag istället bekymmra mej för vad som händer när IHC-burken blir utslagen.
För det första är det ytterst sällan en säkring till ett sovrum löser ut, och för det andra så är det inget som säger att man har både tak och bordslampor tända om det trots all skulle hända. Sedan brukar det inte heller vara speciellt svårt att navigera 3 meter till dörren i mörkret, något dom flesta av oss gör det varje natt.
Därimot tycker jag att man skall ta till ordentligt med installerad effekt, ett par häftiga datorer och en spelkonsol kan kräva bortåt 1000 W tillsammans, så inte mer än två sovrum på en 10A.
Beträffande fördelning på faserna, så skall man ju givetvis eftersträva en så jämn fördelning som möjligt för att kunna klara sig med minsta möjliga huvudsäkringar.
Att göra fördelning på olika faser i enskilda rum ser jag ärligt talat inte värdet med. Går en huvudsäkring så beror det vanligen på att man någon tung flerfaslast inkopplad, och då blir det som regel ledljus i rummen via backspänningen. Vi har tungt överbelastade 16A huvudsäkringar som brukar lösa sådär vartannat år, och då blir det "mysljus" i kåken. Att dra in flera faser till samma rum av den orsaken nu när jag drar om all el i huset skulle aldrig falla mej in.
I ett hus med IHC skulle jag istället bekymmra mej för vad som händer när IHC-burken blir utslagen.
Att ha mer än en grupp per rum behöver faktiskt inte vara dyrare/komplexare en att ha en. Det beror lite på hur byggnaden i övrgt ser ut och hur rummen ligger i förhållande rill varandra, För en rad rum kan det vara mkt rationellt att dra samtliga uttag i ett väderstreck till en grupp, och motstående uttag till en annan...tex