Har en villa på ca 260 m2 med behov för förbättring av ventilationen. Det är två plan samt kallvind och byggd i början på 80-talet. I badrum/WC, kök samt tvättstuga finns mekanisk frånluft med aggregat uppe på vinden. Det finns inga ventiler i fasad eller i fönster.

Luftkvalitet på särskilt ovanvåningen är miserabel. Är FTX den ”givna” lösningen för detta eller något annat? Tack vare vinden bör det vara oproblematiskt att installera takdon på ovanvåningen. Via garderober på ovanvåningen bör det även gå att dra till iallafall vardagsrummet på nedervåningen. Men övriga delar (ett par sovrum) blir nog svårare.

Vad tror ni?
 
Jag har en liknande sits. Lite äldre och mkndre hus dock. På övervåningen går allt dra på vinden. Källarplan får man dra ned rör via garderob, eller kanske tillsammans med pipan från ksminen där nere till skorstenen. Pipar är inbyggd i en större "trumma".
Kanske skulle det även bli lite svalare sådana här somrar och lite billigare på vintern med (jag har elvärme och luft/luftvärmepump).
 
Det är aldrig roligt att sätta FTX i ett gammalt hus om man inte tänkt totalrusta. Om de idag fanns mekanisk frånluft så får man tänka på att de ska till nya tilluftsdon i hela huset.
Blir ofta mycket "lådor" i tak och väggvinkel.
Stora ljuddämpare ska kopplas som kräver sin plats.

När byttes fönster senast?
Fungerar befintlig ventilation?
När rengjordes det senast?
 
J Baenglund skrev:
Det är aldrig roligt att sätta FTX i ett gammalt hus om man inte tänkt totalrusta. Om de idag fanns mekanisk frånluft så får man tänka på att de ska till nya tilluftsdon i hela huset.
Blir ofta mycket "lådor" i tak och väggvinkel.
Stora ljuddämpare ska kopplas som kräver sin plats.

När byttes fönster senast?
Fungerar befintlig ventilation?
När rengjordes det senast?
De flesta fönster är original, stämplade med 1980 (3-glas). Några är bytta, dock inte pga slitage utan pga av andra ändringar. Fönsterna är i gott skick. Hur inverkar det på ventilationen? Den befintliga ventilationen tycks fungera, lägger man ett papper mot ventilerna så sugs det lätt fast. Jag vet inte om det är vetenskapligt nog :) sotarna kommer nästa vecka och ska rensa systemet.

Dessa ljuddämpare, sätts de på flera platser eller kan man främst ha dem på vinden? Andra tankar om FTX? Tex sägs man kunna spara en hel del i uppvärmning. Huset använder totalt ca 18000 kWh/år (all el). Det är efter installation av bergvärme, innan dess var det mer än det dubbla.
 