Eller en ej intrimmad anläggning, Hade problemet med för liten skillnad på värmebärare, var 3-4 grader.
Kunde inte sänka varvtalet på cirkulationspump då två nya radiatorer längst bort inte fick någon värme.
Problemen löstes med intrimning och strypning av äldre radiatorer som hade för stor genomströmning vilket gav för liten tempdiff mellan inkommande och utgående vatten. Efter justering fick jag på VP värme en diff på ca 6 grader och pumpen kunde dessutom ge några extra grader högre temp i utgående värme.