Nu har jag börjat provköra mitt aggregat (Fresh TORNADO RIRS 400HE), jag har gått runt och kollat tillluften i de olika tilluftsdonen, alla verkar blåsa på bra utom ett. Det enda som skiljer det från resten av avsticken är att det ligger endast 30cm innan ett annat avstick, det efterföljande avsticket verkar ha ett bra flöde.
Har jag missat någon flödeslag?

Eller skall jag skruva isär kanalen och leta efter proppar (e.x kvarglömda verktyg, döda fåglar:) eller möjligtvis en tuss med isolering).

En annan fråga,. jag tycker att det är obefintligt sug i frånluftsventilerna (omöjligt att få ett papper att sitta fast med fläktarna på högsta fart) kan aggregatets styrsystem bestämma sig för att stänga av frånluftsfläkten?

/Håkan
 
Jag var nog lite trött när jag monterade delar av anläggningen, båda mina problem berodde på kvarglömda ändlock i spirorören :o.