E Erik-Persson #1 Medlem · 115 inlägg 8 sep 2021 07:56 Erik-Persson Medlem 115 inlägg 8 sep 2021 07:56 #1 Hej, Jag har en Fluke T110 och den har två knappar för att testa jordfelsbrytare. Ska man ha testpinnarna i fas/neutral eller fas/jord eller neutral/jord när man trycker på knapparna? Tyckte det var oklart enligt manualen. Med vänlig hälsning,
Hej, Jag har en Fluke T110 och den har två knappar för att testa jordfelsbrytare. Ska man ha testpinnarna i fas/neutral eller fas/jord eller neutral/jord när man trycker på knapparna? Tyckte det var oklart enligt manualen. Med vänlig hälsning,
E etompau #2 Medlem · Skåne · 14 796 inlägg 8 sep 2021 08:03 etompau Medlem Skåne 14 796 inlägg 8 sep 2021 08:03 #2 Felströmmen ska gå mellan fas och jord så det är där du ska placera mätspetsarna vid test.