Hörde för något år sedan att man numera får dra fram tråd från flera säkringar i samma rör (då inte 3 fas) om det är ordentligt uppmärkt i central. Stämmer detta eller är detta något som någon missuppfattat? Om detta stämmer måste man i detta läge ha 2 nollor (gissar på detta) och iså fall hur håller man reda på vilken nolla som är vilken?
Skulle vilja ha kyl/fry i köket på separat jordfelsbrytare men det finns bara ett rör till köket. Därav frågan.
 
Det är inga problem att dra flera grupper i samma rör och man behöver bara en nolla men drar man 2 grupper med samma fas måste nollans area ökas, har man 2 faser och nolla säkrad med 10+10 ampere blir strömen i nollan aldrig över 10 ampere men har man samma fas 10+10 ampere kan strömen bli 20 ampere i nollan.
 
Oki så det är även OK att dra från olika faser då? Även om det bara skulle bli 2 faser med olika belastning? Skulle man klara sig utan att öka arenan på nollan då?
 
japp
 
2-polig- / 3-polig-automatsäkring eller Jordfelsbrytare så är det ok!
 
Ja men varför flerpoliga säkringar dom kostar ju bara mera, sånna tycker jag att man bara ska använda där man verkligen vill att ett fel i EN fas ska påverka nån annan fas tex. om man har en trefasmotor som man kör utan motorskydd.
 
Om du skall separera grupperna, dvs att en går via jordfelsbrytare och en går utanför, eller de går från varsin jordfelsbrytare, måste du dock ha separata nollor till de båda, annars löser jfb ut.
 
zombie skrev:
Om du skall separera grupperna, dvs att en går via jordfelsbrytare och en går utanför, eller de går från varsin jordfelsbrytare, måste du dock ha separata nollor till de båda, annars löser jfb ut.
:-/ :-/
Dumma mig. Självklart blir det så. Kanske ska fundera över om det inte går att få fram lite nya rör upp till köket så att det finns så det räcker. Lite dåligt med ström i ett kök från 50.
 
Det är i privatsammanhang inte tillåtet att förlägga flera grupper i samma rör/dosa om de inte går till samma förbrukare tex en två- eller trefasbelastning. I företags- och industrinstallationer är det däremot tillåtet att dela upp en trefasgrupp i enfasgrupper.
 
MrMagic skrev:
Det är i privatsammanhang inte tillåtet att förlägga flera grupper i samma rör/dosa om de inte går till samma förbrukare tex en två- eller trefasbelastning. I företags- och industrinstallationer är det däremot tillåtet att dela upp en trefasgrupp i enfasgrupper.
jo det e godkänt, med faserna får ej "splittas " i ett vägguttag eller bakom en strömbrytare.

Måste "splittas" i en kopplings dosa, där "svensson" ej ska vara och pilla.....
 
I nya föreskrifterna SS4364000 står det.

521.6 "ledare i olika strömkretsar får ligga inom samma rör eller kabelkanal, förutsatt att alla ledare är isolerade för den högst förekommande spänningen i något av ledarna inom röret eller kanalen"

I guiden står det sen vidare:
"När ledare som tillhör olika strömkretsar utmynnar i samma kopplingslåda eller dosa gäller att montaget utförs på ett sådant sätt att överledning och förväxling inte befaras. Vidare måste de olika kretsarna utgå från samma gruppcentral eller annan kopplingsutrustning och vara väl dokumenterade".

Så dra du i samma rör.
 
Tackar för alla svaren.
Men då syftet va att dra JFB på en av dessa och då även behöver ha fram egen nolla till denna så tappar hela grejen syftet för mig då jag inte på detta viset kan använda en utanpå liggande 3 ledare + jord utan måste byta ut även denna.
Blir i slutändan lättare att få fram ett helt nytt rör från centralen.
 
Lånar en gammal nedlagd tråd lite...

elmont skrev:
...man behöver bara en nolla men drar man 2 grupper med samma fas måste nollans area ökas...
Behöver man bara en jord då oxå?
 
Men måste inte skyddsledaren också upp i area som nollan?

Om det kan gå "för mycket" ström i nollan så kan det väl det även i skyddsledaren. Eller duger en klenare skyddsledare för att "leda bort" strömmen så att objektet inte blir farligt strömförande. För det lär ju inte vara någon risk att jordledaren brinner upp innan säkringen löser, även om den skulle vara lite för klen.
 
T
Jag lånar också denna tråd för en mycket udda fråga:
Får man i samma rör leda nedtrafad spänning från samma gruppcentral?

I detta fall gäller det utrustning som är gjord för 110V. Omformaren från 230V-110V har alla CE godkännanden och är stabbad, problemet är storleken (c:a 70cm lång-25kg ) där en montering invid gruppcentral skulle underlätta. Vägguttag/dosa för 110V går att få tag i och ledararealen bör sålunda dubbleras till 2,5, men det finns bara 1 rör.
Trafon är gjord för max 1000W vid 110V AC.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.