FK/RK till lampkontakt
Hej,
All el skall dras om i min lägenhet. De gamla ledningarna är riktigt usla. I princip all el är lätt att byta ut förutom lamporna. Sladden är dragen i ett gammalt rör i taket som mynnar ut i en vägg på andra sidan.
Första problemet jag har är att få bort den gamla sladden. Kan tänka mig att det är gjort på 30-40-50-talet.
När jag väl pillat ut den gamla kabeln behöver ny el dras. Att få dit en EKK eller liknande kommer inte att gå så jag får nöja mig med två FK-trådar (fas/nolla).
Hursomhelst, är det ok att dra FK på detta sätt direkt till en lampkontakt?
Mvh
/Anders
All el skall dras om i min lägenhet. De gamla ledningarna är riktigt usla. I princip all el är lätt att byta ut förutom lamporna. Sladden är dragen i ett gammalt rör i taket som mynnar ut i en vägg på andra sidan.
Första problemet jag har är att få bort den gamla sladden. Kan tänka mig att det är gjort på 30-40-50-talet.
När jag väl pillat ut den gamla kabeln behöver ny el dras. Att få dit en EKK eller liknande kommer inte att gå så jag får nöja mig med två FK-trådar (fas/nolla).
Hursomhelst, är det ok att dra FK på detta sätt direkt till en lampkontakt?
Mvh
/Anders
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Och skyddsjord.
Jodå det är OK att sätta en lampkontakt direkt på ledarna. Annars så finns det utanpåliggande lamputtag.
Protte
Jodå det är OK att sätta en lampkontakt direkt på ledarna. Annars så finns det utanpåliggande lamputtag.
Protte
jord också ja... hoppas det tråden får plats... det är ett gammalt äckligt stålrör eller nått. Vill helst undvika utanpåliggande lösningar eftersom jag har en fin takrosett. I värsta fall får jag väl fräsa upp taket, men det är ingen rolig historia...
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Konstig attityd! Äckligt stålrör.
Det äckliga är kanske det du ska dra ut, textil isolering som är tjärindränkt. Röret borde vara 15,2 mm utvändigt och i det går det utan vidare in 3 FK. Sedan står det i rubriken RK, RK änvänds normalt inte i fast installation.
Protte
Det äckliga är kanske det du ska dra ut, textil isolering som är tjärindränkt. Röret borde vara 15,2 mm utvändigt och i det går det utan vidare in 3 FK. Sedan står det i rubriken RK, RK änvänds normalt inte i fast installation.
Protte
sant. jag kan nog tvätta av det lite så att det blir fräshare. Jo, ang RK/FK, jag tänkte kanske att RK är smidigare än FK just i det här fallet eftersom det skall kopplas till lampkontakt som behöver vara hyfsat böjlig. FK kanske duger dock?
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Som jag skrev i den andra tråden till dig
NEJ
FK går alldeles utmärkt att "peta ner" i kupan, FK är inte styv som ett spett.
RK är känsligare vid anslutning med skruv som roterar mot kopparn, kardelar vill gärna gå av. Det finns trådhylsor men det är onödigt då FK är billigare.
Protte
NEJ
FK går alldeles utmärkt att "peta ner" i kupan, FK är inte styv som ett spett.
RK är känsligare vid anslutning med skruv som roterar mot kopparn, kardelar vill gärna gå av. Det finns trådhylsor men det är onödigt då FK är billigare.
Protte