Festool och 110v trafo
Jag har spånat lite på att köpa med mig CT22 och en OF1010 hem från USA.
CT22 är specad till 350-1200w och OF1010 till 1010 watt d.v.s 2210w totalt om man kopplar fräsen på uttaget i dammsugaren ? - är det verkligen rätt ? det skulle betyda 20 A ! (Effekt =U*I )
Så illa kan det väl ändå inte vara ?
Och vart hittar man en 2,5Kw trafo som pallar 20A ...
CT22 är specad till 350-1200w och OF1010 till 1010 watt d.v.s 2210w totalt om man kopplar fräsen på uttaget i dammsugaren ? - är det verkligen rätt ? det skulle betyda 20 A ! (Effekt =U*I )
Så illa kan det väl ändå inte vara ?
Och vart hittar man en 2,5Kw trafo som pallar 20A ...
Redigerat:
På sekundärsidan (110 V) motsvarar 2,2 KW 20 A (2200/110). På primärsidan (240 V) blir det bara lite mer än 9 A (2200/240) om vi bortser från förluster i trafon (verkningsgraden brukar vara >90%).
I praktiken bör du klara dig med 10 A säkring före trafon, dvs i proppskåpet. Om du vill sätta en säkring efter trafon så skall den klara 20 A.
I praktiken bör du klara dig med 10 A säkring före trafon, dvs i proppskåpet. Om du vill sätta en säkring efter trafon så skall den klara 20 A.