Drar igång denna tråd igen för en uppföljningsfråga, har lokaliserat felkoderna till att volymen är för liten för vp.
Funderar på att sätta in en 40L utjämningskärl för att ge den lite mer att jobba med.
- kommer det räcka eller gör det ingen skillnad?
-har jag förstått det att den ska sitta på framöedningen från vp till tank?

https://www.vvsochbad.se/nibe-ukv-4...FHw-IP_-nRavblZe_G7y_Qvdz1juwusRoCiSoQAvD_BwE
 
Ska bara svara som jag har gjort. Jag satte dit Mitsubishis egna volymtank på ca 35 liter. Fördelen är att värmepumpen kan jobba med det flöde den behöver och dina radiatorer får det flöde som dom behöver. Nackdelen är att det kräver en extern cirkulationspump. Men jag tror detta är den mest problemfria lösningen.
 