Hej alla.

Vi har en borrad brunn mes sänkpump i. Vattnet går sedan till en Zilmet pumpautomat med 50 liters tank.
Det har nu börjat krångla lite.
När jag nu öppnar vattenkran så står tryckströmbrytaren och slår hela tiden. Den behåller inte trycket utan det försvinner på en sekund... Däremot så stannar den på 2 bar så det kan väl inte vara pumpen, då skulle det väl inte vara något tryck alls? Är det tryckströmbrytaren som pajat?
Har försökt pumpa luft i hydropressen via luftnipppeln som sitter på ena "gaveln" men får inte i någon luft, det bara pyser ut vid sidorna.
Vi har haft den hydropressen och samma system i ca 1,5 år nu och funkat bra hittills.
Hoppas någon har några bra tips på vad det kan vara.
Tacksam för svar.
Mvh Jonas
 
Råkade ut för liknande symtom i somras. Trycket gick från 4 till 2 bar på några sekunder och motorskyddet till ejektorpumpen löste ut hela tiden. Blåsan i hydropressen hade fått punktering. Sånt lagar man inte utan byter helt enkelt hydropressen. Nu har jag en smidig liten "Well Mate" istället.
 
Kan man inte bara köpa en ny blåsa och sätta i eller det är krångligt?
Vet att det finns nya att köpa på tex www.rinkabyrör.se
 
Byt ö mot o i länken så kommer man rättare men jag hittade inte någon blåsa.

Protte
 
Fel i länken igen. Men jag hittade.

Protte
 
Det var en envis länk då :)
Vet inte om den är svår att byta men borde väl vara ganska lätt.
Blir lite billigare än att köpa en helt ny hydropress.
 
Undersök först om det ÄR punka på blåsan, detta är beskrivet många gånger hur man kan göra detta på detta forum så sök.

Protte
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.