1 306 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Fel på JFB eller ska det vara så här?
Så här ligger det till. När vi byggde badrum så sattes det en ny undercentral som matas med 3-fas som är avsäkrad vid huvudcentralen. I undercentralen sitter det en JFB. Bland annat så är en 2-fas VVB kopplad till denna undercentral.
Idag så gick iallafall en av säkringarna som matar undercentralen, inget konstigt i sig. Lamporna började lysa svagt vilket ju kan hända när man har 2- eller 3-fas brukare inkopplade. Dock var det så att jag passade på att testa jordfelsbrytaren för att kolla att den var okej men den funkade inte, test-knappen då alltså. När jag fixat till den säkringen som gått så funkar jfb igen.
Varför är det så? Varför kan man inte testa jfb om inte alla faserna är inkopplade? Är det så att det är nåt fel på min jfb?
Idag så gick iallafall en av säkringarna som matar undercentralen, inget konstigt i sig. Lamporna började lysa svagt vilket ju kan hända när man har 2- eller 3-fas brukare inkopplade. Dock var det så att jag passade på att testa jordfelsbrytaren för att kolla att den var okej men den funkade inte, test-knappen då alltså. När jag fixat till den säkringen som gått så funkar jfb igen.
Varför är det så? Varför kan man inte testa jfb om inte alla faserna är inkopplade? Är det så att det är nåt fel på min jfb?
Det är inget fel. Test-knappen kopplar in ett motstånd mellan en av faserna och nollan,
fast "fel väg", för att simulera en läckström. Det måste alltså finnas spänning på just den fasen
för att test-knappen ska fungera.
Det spelar dock ingen roll för JFB's funktion. Den ger skydd även om någon fas är bortkopplad.
/Hasse
fast "fel väg", för att simulera en läckström. Det måste alltså finnas spänning på just den fasen
för att test-knappen ska fungera.
Det spelar dock ingen roll för JFB's funktion. Den ger skydd även om någon fas är bortkopplad.
/Hasse
Klicka här för att svara