Hej
Gör ett försök att få ett svar på detta eminenta forum. Kommer säkert att få ett självklart svar som gör att man lite skamset :o drar sig tillbaka, men jag ser ingen annan utväg än att blotta min okunskap.

En gammal lägenhet.
Ojordat.
I hallen utanför badrumsdörren ett vägguttag och en dubbel brytare till lamporna i badrummet.
I badrummet taklampa, skåp med lampa och ett 110v uttag.

Vill bara ta bort vägguttaget i hallen som sitter i vägen och inte behövs.

När jag gör det, slutar lamporna i badrummet att fungera.

Dragningar:
Vägguttag:
Svart från brytaren.
Vit från dosa.

Brytare:
Svart-från dosa plus svart från vägguttag i samma,
Gul till badrum via dosa
Grön till badrum via dosa

Dosa:
Från elskåp: svart och vit.
Från brytaren: Svart, gul och grön
Från vägguttaget: Vit
Till badrum: Svart, vit, gul, grön

Alla svarta sitter ihop
Alla vita sitter ihop.
Gul och grön går bara förbi dosan.

Om jag tar bort vägguttaget funkar alltså inte lamporna i badrummet.

Troligen är det solen eller semestern som gör att jag inte förstår, men jag fattar inte varför och inte heller vad jag skall göra för att kunna ta bort vägguttaget.

// S
 
Skall det göras enligt boken så får du inte göra så mycket själv utan en behörig elektriker skall göra arbetet. Samt är man osäker så tycker jag att det alltid är bättre att kontakta en elare som gör jobbet
 
Hur gjorde du när du tog bort uttaget då?

För mig låter det som att du tagit bort trådarna, kopplat ur em i dosan/brytaren, och då råkat koppla bort lite mer.
 
Hej hempularen
Hade samma tanke som du och gjorde det därför flera gånger med samma resultat (hämtade en person till som även han gjorde samma sak ytterligare en gång med samma resultat)

Tog bort svart kabel som gick från brytare till vägguttag.

Tog bort vit kabel som gick mellan vägguttag och dosa (i dosan där det satt vit inkommande, vit till vägguttaget och vit till badrummet i samma torix)

Får vänta tills elektrikern kommer i nästa vecka så får han fixa även detta, men det är ett stort mysterium för mig och vägguttaget är i vägen för det jobb som skall göras med väggen. Att ta bort ett vägguttag är ju inte direkt nuclear physics ...
 
Hur såg det ut på brytaren? Du har en svart från dosan. Sedan gick det en svart från brytaren till uttaget, var den monterad i samma klämma som den svarta från dosan?, det fanns ingen bygling så att du har svart kopplad till flera kopplingspunkter på brytaren?
 
Brytaren hade svart från dosan och i samma klämma gick det svart till uttaget.
Ingen bygling såvitt jag kunde se (och de enda två utgående var ju tändtråd gul och tändtråd grön).
 
Hahaha.
Skäms. :o
Hittade felet och tänker inte svara på vad det var.
Tack för era kommentarer. Nu tar jag semester en stund innan jag gör något mer överhuvudtaget.
Glad sommar :)
 
Säkringen inte iskruvad? :D
 
  • Gilla
yxis och 1 till
  • Laddar…
No comments :)
 
  • Gilla
El-Datornörd och 3 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.