tpsoft skrev:
Har en fasföljdstestare hemma med 2 indikeringar för om faserna ligger i höger eller vänster "varv" Åt vilket håll skall faserna ligga? Åt höger eller vänster?
höger är normal fasföljd
 
installerade i veckan en värmepump till en kund som precis då bytte stigarledning till huset, vid tillfället då våran elektriker kopplade in den så låg en provisorisk ledning, väl då så såg han såklart till att fasföljden låg rätt, vid det tillfället hade jag bara hunnit koppla pumpen mot huset och slagit på den på elpatron. senare kom jag och drog ledningarna mellan pumpen och borrhålet, då hade de hunnit lägga den rätta ledningen men torskat på fasföljden så kompressorn i pumpen hade snurrat baklänges ändå tills den blivit så pass het att ettiketter börjat lossna, när vi tittade på det morgonen därpå så var den fortfarande så varm att den inte ville gå igång, först efter en bra stund efter att elektrikern vänt faserna rätt så gick den igång och gav de värden som den skulle göra. vad är oddsen för ett sådant händelseförlopp? tycker lite synd om kunden för ingen kan exakt säga hur mycke stryk kompressorn tagit av det som skett, kanske inget alls och kanske en hel del, den kanske lägger av om fem år. och vad ska dom kräva gentemot Vattenfall? pumpen fungerar ju nu...ska bli intresant att se hur det hela slutar..
 
har den blivit så varm så har den säkert fått bestående lagerskador!
är det vattenfalls fel så ska man ju givetvis stå på sig, men det blir inte lätt...
 