Har just brottat in en 5G6 i värmepumpen, men nu är frågan om fasföljden är korrekt innan jag vrider på strömbrytaren.
Någon som har en enkel lösning på detta mätproblem? Vill alltså använda det som finns hemma, dvs diverse Flukar mm, inte köpa nya prylar. Oscilloskop finns förvisso, men jag drar mej för att koppla in det direkt på trefasen.
Någon som har en enkel lösning på detta mätproblem? Vill alltså använda det som finns hemma, dvs diverse Flukar mm, inte köpa nya prylar. Oscilloskop finns förvisso, men jag drar mej för att koppla in det direkt på trefasen.
Du får passa på att praktisera det "rednecktest" för skyddsjordningen som varit uppe här samtidigt.
Först och främst behöver du ansluta den med rätt fasföljd? Har den inte inverterdrift?
En liten trefasmotor funkar ju annars om det finns, ansluter man L1-L2-L3 till U-V-W klämmorna roterar den medurs sett från axelsidan.
MacGyver hade annars kanske använt två handlampor eller lamphållare för vanliga glödlampor, sen snott en faskompenseringskonding från en lysrörsarmatur edyl. Kopplar man dessa tre i Y-koppling kommer endera lampan lysa svagare beroende på fasföljden. Ett ställe man vet är rätt att kalibrera på så är saken biff.
Först och främst behöver du ansluta den med rätt fasföljd? Har den inte inverterdrift?
En liten trefasmotor funkar ju annars om det finns, ansluter man L1-L2-L3 till U-V-W klämmorna roterar den medurs sett från axelsidan.
MacGyver hade annars kanske använt två handlampor eller lamphållare för vanliga glödlampor, sen snott en faskompenseringskonding från en lysrörsarmatur edyl. Kopplar man dessa tre i Y-koppling kommer endera lampan lysa svagare beroende på fasföljden. Ett ställe man vet är rätt att kalibrera på så är saken biff.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad är det för pump? Alla jag installerat kontrollerar fasföljden vid igångkörning
Oj, många svar medan man spisade middag!
Det är en Nibe 1150 med inverterdrift men också med en STOR ettikett tvärs över anslutningsplinten att man skall kontrollera fasföljden.
Elbolaget (GEAB) håller inte reda på faserna, så där har man inte mycket hjälp. (När dom kopplade in oss igen efter Gudrun fick vi kolla att vattenpumpen inte gick baklänges.)
Just vattenpumpen kanske kan vara en lösning som GK100 föreslår eftersom den står nära VPn. Pumpen borde ju rimligen ha rätt fasföljd.
Det är en Nibe 1150 med inverterdrift men också med en STOR ettikett tvärs över anslutningsplinten att man skall kontrollera fasföljden.
Elbolaget (GEAB) håller inte reda på faserna, så där har man inte mycket hjälp. (När dom kopplade in oss igen efter Gudrun fick vi kolla att vattenpumpen inte gick baklänges.)
Just vattenpumpen kanske kan vara en lösning som GK100 föreslår eftersom den står nära VPn. Pumpen borde ju rimligen ha rätt fasföljd.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Fluke T140 har också fasföljdsvisning (och mycket mer, JFB-test t.ex.). Mycket bra allroundprovare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 859 inlägg
Jag trodde jag hade en T140....men upptäckte häromdagen att det står Unitest 2000 "Beha" på den. Den är på pricken lik en Fluke T140. Har Fluke köpt upp nåt bolag tro?