Tacksam för input gällande besiktning av hus.

Besiktningsprotokoll lyder

”Fasaden består av puts på cellplastskiva mot träregelstomme sk enstegstätad fasad, detta är idag känt som en sk riskkonstruktion.”

Hur illa är denna konstruktion? Hur åtgärdas det?

Vidare lyder protokollet

”Enstegstätad putsad fasad mot träregelstomme.
Ytterväggskonstruktionen med en odränerad putsad fasad på en isolering som har en bakomliggande skiva av organiskt material är ur fuktsynpunkt en riskabel konstruktion. Om fukt kommer in i väggkonstruktionen har den svårt att torka ut, vilket kan orsaka fuktskador i bakomliggande konstruktion. Risk för inträngning av fukt är störst vid otätheter runt fönster/dörrar, balkonganslutningar samt vid sprickor i putsen. Risken för skador ökar på fasader mot väderutsatta lägen.”
 
Det betyder i förkortad form "Köp ett annat hus". Det finns gott om hus till salu för närvarande.
 
  • Gilla
Johan456 och 1 till
  • Laddar…
Tack för svar. Misstänkte det efter läst lite andra trådar…
 
  • Gilla
SågspånPappspikEternit
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.