D
Fairlane Fairlane skrev:
erdkabel betyder ju jordkabel så det är väl troligt att det är ok?
Du låter lite ironisk. Jag tror de eeee lugnt.
 
Fairlane
D Derbyboy skrev:
Du låter lite ironisk. Jag tror de eeee lugnt.
Inte det minsta ironisk. Jag svarade bara på frågan, jag tror också det är lugnt.
 
  • Gilla
Derbyboy
  • Laddar…
D Derbyboy skrev:
En jetpump på 0.75 kW
Jag skulle säga 2,5mm med en lite trögare säkringstyp. Det ska räcka. Sen är detta ett forum så någon kommer garanterat inte hålla med mig :-)
 
D Derbyboy skrev:
Konstigt med 100 meter på 1.5mm2 för de som räknat på det hela säger att 2.5 är på gränsen.

Min förimpedans är 0.234 Ohm

Edit:

Ik3 max på min anläggningen är 1.564 kA
Enligt Eldim så är max kabellängd 93 m med 2,5 kvmm för att klara utlösningsvilkoret. 1,5 kvmm klarar alltså inte utlösningsvilkoret. För att klara max 4 % spänningsfall måste man ha 6 kvmm. Spänningsfallet beräknas hela vägen från mätarsäkringarna via elcentralerna och ut till vattenpumpen med 10 A gruppsäkring. En korrekt beräkning tar även hänsyn till hög temperatur i ledningarna då resistansen ökar litegrann.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 2 till
  • Laddar…
D
Jo de flesta håller med dig.

(Ett fyllo började igår gasta om att jag skulle köra 5g6 och allt annat skulle va fel)

2.5 går att köpa för 1500

4 går att köpa för 2500
 
  • Gilla
fribygg
  • Laddar…
D
J Josth skrev:
Enligt Eldim så är max kabellängd 93 m med 2,5 kvmm för att klara utlösningsvilkoret. 1,5 kvmm klarar alltså inte utlösningsvilkoret. För att klara max 4 % spänningsfall måste man ha 6 kvmm. Spänningsfallet beräknas hela vägen från mätarsäkringarna via elcentralerna och ut till vattenpumpen med 10 A gruppsäkring. En korrekt beräkning tar även hänsyn till hög temperatur i ledningarna då resistansen ökar litegrann.
Räcker med 4mm2 på 93 meter:
 
  • Skärmbild av spänningsfallskalkylator med ifyllda data och resultat; instruktioner på svenska ovan formulär.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
D
4 procent av 230v = 9,2v

Edit: läste lite noggrannare. Spänningsfall räknas alltså från stolpen vid vägen. Huvudsäkringarna.

Gränsen för ok spänningsfall för 4mm2 går vid 100 meter. Från centralen till skåpet vid vägen är det ungefär 30m.

Har jag då 70 meter från centralen ner till pumpen så klarar jag även spänningsfall.

Tack!!
 
Redigerat:
D Derbyboy skrev:
4 procent av 230v = 9,2v

Edit: läste lite noggrannare. Spänningsfall räknas alltså från stolpen vid vägen. Huvudsäkringarna.

Gränsen för ok spänningsfall för 4mm2 går vid 100 meter. Från centralen till skåpet vid vägen är det ungefär 30m.

Har jag då 70 meter från centralen ner till pumpen så klarar jag även spänningsfall.

Tack!!
Prova räkna via nexans webb-kalkylator ”Easycalc”, jag provade lite olika förutsättningar på omgivningstemp och markens värmeresistivitet och kom ned på 2,5mm2 på 80 meter. Med det sagt så vet jag inte var du bor, men jag tycker att 4mm2 känns overkill.
 
D
framgår ovan att det rör spänningsfallet. Till skåpet vid vägen är det 100-110 meter.
 
D Derbyboy skrev:
Ska dra en lång jordkabel till ett pump 1 fas. Vill koppla pumpen med stickpropp.

Passar en 4mm2 i ett vanligt utomhusuttag?

Om inte kan man gå ner till 2.5 mm2 strax innan uttaget?

Kabeln ska ha en 10a i skåpet.
Dra 2,5mm2, det är billgare och räcker gott. vill du gardera så välj 6 mm2 då 4 mm2 är udda och dyrare
 
D
jag har fått svar på mina frågor
 
D Derbyboy skrev:
Svaren på dina frågor finns ovan, både 1, 2 och tre gånger. Drar jag det en gång till så blir jag galen.

jag har fått svar på mina.
Ja jag gjorde som alla andra för en gångs skull, gav fan i att läsa alla inlägg innan jag svarade😬

Då du är på marginalen så skulle jag personligen dra 2,5mm2 det är inte så att grejerna exploderar och du blir ställd inför rätta om du får en kortis i pumpen, som värst åker du på en ny pump..mät upp den faktiska strömmen vid säkringarna under normal drift och säkra av med ett motorskydd direkt efter säkringarna så har du bättre inställnigsmöjligheter än med en fast säkring.
 
  • Gilla
Derbyboy
  • Laddar…
D
Jag vill ha fast eftersom jag ibland kommer vilja köra handverktyg och bara kunna dra ut kontakten till pumpen.

Prisskillnaden mellan 2.5 och 4 är ungefär 900 kr.
 
D Derbyboy skrev:
framgår ovan att det rör spänningsfallet. Till skåpet vid vägen är det 100-110
D Derbyboy skrev:
framgår ovan att det rör spänningsfallet. Till skåpet vid vägen är det 100-110 meter.
Funkar fortfarande med 2,5mm2.
EXQJ 2x2,5/2,5
Spänningsfall 8.37V
Spänningsfall % 3.64%
Belastning 5A
Längd 110m
Säkring 10A
Spänning 230V
Antal belastade ledare Enfas AC
Förläggning i mark - utan extra skydd mot mekanisk åverkan
Omgivningstemp 20C
Markens värmeresistivitet 2,5 K m/W
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.