Expansionskärl som tappar trycket
Hej,
har problem med att expansionskärlet i huset tappar trycket. Det rinner lite, lite ur skvallerröret. Hade tappat 0,3 bar på 13-14 timmar. Fyllde upp med nytt vatten.
Nu till frågan, när jag öppnar den grå ventilen på baksidan om manometern kommer det bara vatten... ska jag tappa ur det och fylla med luft?

Uploaded with ImageShack.us
har problem med att expansionskärlet i huset tappar trycket. Det rinner lite, lite ur skvallerröret. Hade tappat 0,3 bar på 13-14 timmar. Fyllde upp med nytt vatten.
Nu till frågan, när jag öppnar den grå ventilen på baksidan om manometern kommer det bara vatten... ska jag tappa ur det och fylla med luft?

Uploaded with ImageShack.us
Den grå ventilen du menar är en luftning och där skall det vara vatten.
Är det skvallerledningen på bilden som det rinner ur hela tiden oavsett tryck så är den förmodligen otät. Kan bero på antingen att den är trasig eller att det är skräp i den.
Är det skvallerledningen på bilden som det rinner ur hela tiden oavsett tryck så är den förmodligen otät. Kan bero på antingen att den är trasig eller att det är skräp i den.