Det kan kanske vara värt att byta till 16A i den matande centralen i huset (och/eller trögare karaktäristik på säkringen) så att säkringen ute i uthuset oftast/alltid kommer lösa ut först.
Å andra sidan kräver det att man pysslar i centralen inne i huset, fast det lär väl ändå behövas om man ska se till att matningen till uthuset inte är kopplat över husets stora centrals jordfelsbrytare.
Å andra sidan kräver det att man pysslar i centralen inne i huset, fast det lär väl ändå behövas om man ska se till att matningen till uthuset inte är kopplat över husets stora centrals jordfelsbrytare.
Innan man säkrar upp till 16A skall man kanske kika på utlösningsvillkoret. 2,5 mm2 är inte så mycket och någon elektriker har tydligen valt 10A en gång i tiden.
Intressant att man får dra kabel under 6 mm2 till centraler, det hade jag missat.
Intressant att man får dra kabel under 6 mm2 till centraler, det hade jag missat.
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
