Ska bygga ett garage och har ett dike lite väl nära, som är i vägen för garagegrunden.

Tänker ta bort diket och ersätta med en 10 meter lång 300 mm trumma (pipelife vägtrumma från Ahlsell). En ytterst liten bit (1 meter, max) av garageplattans långsida kommer att bli ovanpå denna trumma (eller ja, det kommer ju att vara planerad mark).

Frågan är på hur högt flöde som 300 mm trumman grejjar?

Finns inget vatten alls i detta dike förutom på våren, vid snösmältningen. Då står det vatten i diket, men att det står kvar länge beror nog till största delen på att lutningen på diket är fel så det rinner inte självmant ut till "huvud-diket" vid vägen...

Räcker en 300 trumma? Kanske till och med en 200 trumma (inv) räcker?

Tips?!
 
Ta du 300 jag skulle inte snåla på en 200 i varje fall.
Kommunala vattenbolaget grävde bort mina cementrör och ersatte med en 200. Nästa vår vart det insjö. Fick bråka en hel del innan de körde ut en ny trumma åt mig. Gräjobbet betalade jag för till slut.
Därmed kan jag från egen erfarenhet säga att en 300 tar undan betydligt bättre
 