23 555 läst ·
32 svar
24k läst
32 svar
Ersätta 32A "handske" till 16A för att koppla in 16A byggcentral?
Sida 1 av 3
I garaget/förrådet på vårt nyköpta hus finns ström draget från husets central, men man har inte gjort mer än att ansluta en 32A CEE-don (stickpropp) i andra änden på kabeln (inne i garaget), så tidigare ägaren har vid behov kopplat denna till en byggcentral.
Jag har en byggcentral men tyvärr en 16A som såklart inte passar. Tanken är att vi framöver skall sätta in en riktig central och dra ström i garaget, så kostnaden för en ny 32A central känns onödig för att få ström under tiden. Så frågan är om jag kan använda den 16A som jag har om man bara byter donet till ett 16A? Finns det något som kan gå fel om man "byter ner sig"?
Jag har en byggcentral men tyvärr en 16A som såklart inte passar. Tanken är att vi framöver skall sätta in en riktig central och dra ström i garaget, så kostnaden för en ny 32A central känns onödig för att få ström under tiden. Så frågan är om jag kan använda den 16A som jag har om man bara byter donet till ett 16A? Finns det något som kan gå fel om man "byter ner sig"?
Hej och tack för snabbt svar. Funderade på två följdfrågor.
1. JFB finns idag inte i huvudcentralen, men det skall på plats samtidigt som elen till köket dras om, men i byggcentralen sitter egen JFB, räcker inte det?
2. Jag vet inte idag om kabeln sitter på 16A eller 32A i centralen, det är ju inte omöjligt att den tidigare ägaren bara haft en 32A byggcentral tillgänglig och medveten om detta inte belastat den hårdare än 16A. Vi har precis fått tillgång till huset och när jag tog en snabb titt i centralen så tyckte jag inte att det såg ut som något var högre avsäkrat än 16. Vad är risken med att kabeln skulle vara 32A avsäkrat men man har 16A i byggcentralen?
1. JFB finns idag inte i huvudcentralen, men det skall på plats samtidigt som elen till köket dras om, men i byggcentralen sitter egen JFB, räcker inte det?
2. Jag vet inte idag om kabeln sitter på 16A eller 32A i centralen, det är ju inte omöjligt att den tidigare ägaren bara haft en 32A byggcentral tillgänglig och medveten om detta inte belastat den hårdare än 16A. Vi har precis fått tillgång till huset och när jag tog en snabb titt i centralen så tyckte jag inte att det såg ut som något var högre avsäkrat än 16. Vad är risken med att kabeln skulle vara 32A avsäkrat men man har 16A i byggcentralen?
Om du har en 16A handske men 25A avsäkrat så blir det ju inte så lyckat om man sätter en trefas förlängningsladd på den handsken. Då är det 2,5 kvmm ledararea när det krävs 6kvmm för värmeutvecklingen och ev kortslutningströmmars skull.MMR skrev:
Samma är det med de interna kablarna i din 16A byggcentral.
Mikael_L skrev:
Plus att handsken i sig bara är godkänd för 16A
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Idag ska även 32A uttag skyddas av JFB
25A automat el diazed och 6 mm2 eller 32A automat och 10 eller 6mm2.
Men det är naturligtvis tillåtet att säkra med mindre och då ha klenare area.
Men det är naturligtvis tillåtet att säkra med mindre och då ha klenare area.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 874 inlägg
Regler, regler, regler...fundera inte så mycket på om reglerna föreskriver en JFB utan installera en i alla fall, om inte fast så en portabel till dess att en fast har installerats!
(Nya SS 436 40 00 tycker jag för övrigt är tydlig på att JFB alltid ska användas numera för uttag upp till och med 20A inomhus och 32A utomhus. Undantagen är speciella (laboratorier etc))
(Nya SS 436 40 00 tycker jag för övrigt är tydlig på att JFB alltid ska användas numera för uttag upp till och med 20A inomhus och 32A utomhus. Undantagen är speciella (laboratorier etc))
