6 546 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Erfarenheter av Radonout?
Har någon installerat radonavskiljaren Radonout (-100 eller -240) från Europe Vattenrening AB ( http://www.europevattenrening.eu/Radonavskiljare Radonout-100.htm )?
Över allt läser man om en avskiljare som heter Radonet, men den här ser bättre och billigare ut (framför allt billigare driftkostnad) - på pappret om man så säger. Helst skulle man ju vilja höra lite erfarenheter i praktiken innan man slår till.
Över allt läser man om en avskiljare som heter Radonet, men den här ser bättre och billigare ut (framför allt billigare driftkostnad) - på pappret om man så säger. Helst skulle man ju vilja höra lite erfarenheter i praktiken innan man slår till.
Jag undrar jag med, någon som har lite info?
Verkligen ingen som har någon mer info/erfarenhet av denna avskiljare?
Största skillnaden mellan radonout och radonett är processluften som luftar vattnet från radonet. Radonett renar processluften från ev. pollen, Bakterier, virus och mögelsporer genom att luften passerar ett partikelfilter, kolfilter samt ett UV-ljus.
Dessutom är radonett dokumenterad genom tester både egna men även oberoende tester.
Radonett har 90 liters vattendepå med en kraftig 3 fas pump som levererar vattnet till hushållet.
Dessutom är radonett dokumenterad genom tester både egna men även oberoende tester.
Radonett har 90 liters vattendepå med en kraftig 3 fas pump som levererar vattnet till hushållet.
Vi hade 2600 Bq/l i vattnet från vår djupborrande brunn. Efter en del sökande på nätet fastnade vi så småningom för Radonout 240. Den installerades i mars 2012 varefter vi tog ett nytt prov (som ingick i köpet). Nya provet visade fyra B/l.
Det finns dock en nackdel med avskiljaren. Den låter en hel del. Men den står i källaren så vi kan leva med oljudet.
Det finns dock en nackdel med avskiljaren. Den låter en hel del. Men den står i källaren så vi kan leva med oljudet.
Står just och funderar mellan en Radonett och Radonout. Vad säger du såhär fem år efteråt @haber25 ? Nöjd med din Radonout240 fortfarande?H haber25 skrev:Vi hade 2600 Bq/l i vattnet från vår djupborrande brunn. Efter en del sökande på nätet fastnade vi så småningom för Radonout 240. Den installerades i mars 2012 varefter vi tog ett nytt prov (som ingick i köpet). Nya provet visade fyra B/l.
Det finns dock en nackdel med avskiljaren. Den låter en hel del. Men den står i källaren så vi kan leva med oljudet.
//M
Bra fråga
Har själv funderat på om vi tog i för mycket när vi valde Radonout. Men den har gjort sitt jobb utan problem. Förutom bullret finns det en liten nackdel till, storleken. Upptäckte förra året när jag för första gången gjorde rent invändigt att tunnans djup gör det är svårt att komma åt. Men ett snack med leverantören om vilken storlek ni behöver är kanske bästa strategin.
Har själv funderat på om vi tog i för mycket när vi valde Radonout. Men den har gjort sitt jobb utan problem. Förutom bullret finns det en liten nackdel till, storleken. Upptäckte förra året när jag för första gången gjorde rent invändigt att tunnans djup gör det är svårt att komma åt. Men ett snack med leverantören om vilken storlek ni behöver är kanske bästa strategin.
Klicka här för att svara