Har problem med en golvvärmeslinga i vardagsrummet.
Hur jag än bär mig åt så får jag inte upp temperaturen på just denna slingan.
Jag har provat att ta bort termostaten och öppnat allting helt. Provade till och med att stänga alla andra slingor för att se om det skulle få igång det men då verkade det som om allting stannade av då både tillopp och retur temp sjönk med 20grader.
Provade att lufta ledningen men det kommer endast vatten. Körde ca. 2 liter. Vet inte om man måste köra mera?
Har även känt på "pinnen" som öppnar och stänger slingan och den fjädrar tillbaka som den ska (dock något trögare än dom andra ). Jag kan inte komma på någonting mer att prova.
 
Det låter som ventilen har fastnat.

Är det ett nytt system eller ett som har fungerat normalt tidigare?
Det brukar sitta justerings ventiler på fördelarna är alla öppna fullt?
 
Alla slingor är justerade av rörmokaren i april.
Kan verkligen ventilen ha fastnat om den fjädrar tillbaka?
 