Elstöt trots avstängd huvudströmbrytare
Diskmaskinen och lite annat i köket var strömlösa. Kollade säkringarna hemma men allt helt. Gick därför utanför huset för att kolla huvudsäkringarna. Stängde av strömmen både hemma och utomhus. Alla säkringar hela. När jag skulle lägg i den sista säkringen fick jag en rejäl elstöt. Hur kan jag få det när allt är avstängt?
Huvudsäkringarna sitter före huvudbrytaren, så det finns spänning vid säkringarna även om du har stängt av strömmen till huset.
Enda rimliga förklaringen, om du har gjort rätt, är att propphuven är skadad på något sätt eller att något annat är skadat i centralen så du råkade komma i kontakt med nån spänningsförande del i samband med att säkringen sattes i.
Enda rimliga förklaringen, om du har gjort rätt, är att propphuven är skadad på något sätt eller att något annat är skadat i centralen så du råkade komma i kontakt med nån spänningsförande del i samband med att säkringen sattes i.
Moderator
· Stockholm
· 57 806 inlägg
Men vad rörde du som gav dig en stöt? Propphuven är ju isolerande.