Ska få elmätaren utbytt snart och den nya ska ha möjlighet för kunderna att läsa ut data direkt på en kommunikationsport. Lokala nätägaren ska köra med nederländska P1-standarden över en RJ12.

Efter att ha läst lite översiktligt verkar det som många nätägare började med norska HAN-portslösningen (MBUS) först men nu verkar P1 vara något som rekommenderas av branchorganisationen och många går över till denna.

Någon som testat en sådan lösning? Dvs en enhet för att läsa av momentaneffekt etc från elmätaren över ett kommunikationsgränssnitt och inte en "blink räknare" eller någon klamp-lösning.

I synnerhet så vore det intressant att veta om någon lyckats med just P1 också,
Tibber har en lösning men bara för RJ45 / HAN-port som är stort i Norge men mest verkar bli en parantes i Sverige. https://tibber.com/se/magazine/inside-tibber/vad-ar-en-han-rj45-port
"Typerna P1 (RJ11/RJ12) är ej kompatibla med dagens Tibber Pulse men vi håller i detta nu på att ta fram en lösning för mätare med dessa portar och hoppas på att lansera det i framtiden"

"Hoppas" låter inte direkt som att de har en lösning på gång å det snaraste.

Hittat några Nederländska varianter på P1-läsare men osäker om de fungerar här, verkar finnas flera versioner av protokollet och ofta verkar de vara för en tidigare version än vad jag misstänker man får med en ny mätare här.

https://www.energiforetagen.se/glob...ommendation-lokalt-granssnitt-v2_0-201912.pdf
https://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter 2017/Ei_R2017_08.pdf
 
  • Gilla
Bigert och 1 till
  • Laddar…
Får snart nya mätaren från Ellivio Sagemcom T211. Lite oroväckande att de i Holland verkar beställa olika P1 avkodare baserat på vilken mätare som används. Underbart med standarder;-)

Det vore trevligt om någon byggde ihop en Wemos D1 med ESPEasy som gör jobbet. Gärna med MQTT så jag kan koppla upp den mot HomeAssistant. Jag vill helst slippa använda något på COM-porten.

Det finns för COM-port mot HomeAssistant men Sagemcom är inte listad.
https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr/

/Magnus
 
  • Gilla
bruka
  • Laddar…
  • Gilla
bruka och 1 till
  • Laddar…
Hej,

Är det någon som fått ut någon data från sin P1 port? Jag fick min nya Sagemcom T211 mätare från Ellevio för ett par dagar sedan och lyckas inte få ut någon data. Har dock inte försökt med serial till USB sladd utan bara försökt att bygga en egen invterad signal mha en transitor. Försökt få information från Ellevio om tjänsten ens är igång än (P1 porten står som Aktiverad på Mina Sidor) men inget svar tyvärr.

Har lyckats mäta en svag förändring med voltmätaren ca. var 8 sekund men får inte ut något när jag kopplar den till en serieport på Raspberry PI :cry:
 
Var 8de sekund låter som att du har data som ska gå ut. Jag får data var 10de sekund från min Aidon mätare.

Har du tittat något på detta? https://github.com/schopenhauer/sage
 
Ja nåt verkar den skicka men jag får inte ut något "på skärmen".
Fick iaf följande bild från Ellevio kundtjänst som beskriver pinout för deras elmätare
Schema som visar pinout för P1-kontakten på en Sagemcom T211/S211 elmätare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Tyvärr har jag som sagt inte tillgång till någon USB till seriekabel så därför kan jag inte komma vidare med lösningar som baseras på detta just nu.

Har beställt lite andra modeller av transistorer att testa med som jag hoppas fungerar bättre, annars blir det till att köpa en USB till seriekabel för att felsöka vidare.
 
Enligt branchrekommendationen från Energiföretagen (där representanter från bl.a Ellevio med flera elbolag) så rekommenderas det att man inte använder kryptering.

https://www.energiforetagen.se/glob...ommendation-lokalt-granssnitt-v2_0-201912.pdf

"3.5 Kryptering Kryptering föreslås inte användas, vilket är i enlighet med förslaget i Ei R2017:8 (Ref 3). Arbetsgruppen anser att detta skulle hämma nyttan och användningen av H1-porten."

Tänker att även om det var kryptering så jag få ut någon form av "skräp" på skärmen iaf.
 
HTB1Z7hnXznuK1RkSmFPq6AuzFXal.jpg
Jag hade iofs problemet att jag inte fick någon data först eftersom jag inte "bad" om det från mätaren.

Min mätare är okrypterad och som föregående inlägg skriver, du bör få ut "skräp" oavsett.
 
Japp, har satt (2) Data_Request till "hög, 5v" och eftersom (5) data enligt DSMR 5.0.2 (https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Slimme_meter_15_a727fce1f1.pdf) som man hänvisar till i rekommendationen är en "open collector" så tror jag det är här jag misslyckas i mina försök.

"Due to the use of optocouplers, the “Data” line must be designed as an OC (Open Collector) output, the “Data” line must be logically inverted."

Jag tror inte jag lyckas göra den "logically inverted" med de transistorer jag har testat, 2n7000 och BC546

Har ställt frågan till Ellevio om de kör krypterat och vilka kommunikations inställningar porten ska ha (hastighet, databitar, paritet och stopbit)
 
Har du ett pull-up-motstånd på dataledningen? Det krävs för korrekt funktion.

T.ex 4k7 mellan 5v ut och dataledningen.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Japp, har provat med 1k, 2.2k, 4.7k och 10k motstånd för "pull-up" på data ledningen.
har provat enligt nedan från denna sidan och med en Raspberry som mottagare.

http://domoticx.com/p1-poort-slimme-meter-uitlezen-hardware/

Har provat att koppla exakt enligt denna och sedan även med en "pull-up" på data, samt data_request till hög
p1-uitlezen-arduino-BC574-transistor.png

Har provat att koppla exakt enligt denna och sedan även med en "pull-up" på data, samt data_request till hög
p1-uitlezen-arduino-inverter-gate-7404-IC.png
 
  • Gilla
skywalker75 och 3 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.