Har ett uttag som inte vill vara med. Så fort man försöker ansluta något, utlöser jordfelsbrytaren. För ett par dagar sedan drog ett åskväder förbi och när vi kom hem märkte vi att det varit strömavbrott. Inga apparater i huset har visat något tecken på att ha tagit skada, det enda fel vi upptäckt är detta. Finns det något i elcentralen som kan skadas t ex jordfelsbrytaren?
 
Har uttagte fungerat förut?
Fanns det något inkopplat i uttaget när det åskade?

Jordefelsbrytaren skulle kunna vara skadad, men det låter mer som att du fått överledning mellan nolla och skyddsjord någonstans. Felet behöver inte nödvändigtvis ligga i det uttaget eller ens på den säkringsgruppen.

En elektriker bör kunna isloera felet ganska snabbt.
 
Vad menas med överledning?
 
Att du troligen har en isolationsskada på en ldening någonstans i systemet. Dvs ström som borde gå tillbaka till centralen via nolledaren hittar en annan väg.
 
Går det att hitta den" felande länken" genom att slå av säkringarna en efter en och sedan testa uttaget?
 
Det kan med lite (mycket) tur ge resultat. Men det är inte säkert att det hjälper.
 
Hur gör man då för att hitta felet? Är bara nyfiken.
 
Kolla om inte nollan och skyddsjorden är förväxlade i uttaget. (om det nu är ett jordat uttag)
 
Nollan och jorden är inte förväxlade. Dessutom har felet uppstått efter en tid, då uttaget har fungerat innan.
 
Rimligtvis borde felet ligga i uttaget om det nu är så att du har provat att plugga i lite olika apparater. Jag kan inte riktigt säga vad som händer med jordfelsbrytaren om du har en dålig noll anslutning i nån dosa eller så... eller om nån råtta halv si har gnagt av nolledaren ,kanske löser den vid belastning ut kretsendå oxå
 
Jag har t ex satt i en svagare arbetslampa, inga problem. Men när jag satte i en 400 w bygglampa, pang.
 
En elektriker kommer att i centralen koppla ur grupp för grupp och mäta med isolationstestare (En multimeter som kan mäta resistans genom att lägga ut högspänning ex. 1000V, en vanlig multimeter mäter med 2-5 V testspänning). Finessen med en isolationsmätare är att den hitta fel även om en bar ledare inte riktigt ligger ihop med jord, den höga spänningen hoppar över i luften.

Efterssom nollan från respektive grupp normalt är ihopkopplade på nollskenan i centralen så kopplar man tillfälligt bort nollan (givetvis med brute säkring också)och mäter så att man vet att det inte kan gå ström någonannanstans än i den gruppen.

När man lokaliserat vilken grupp felet sitter på så får man bryta upp i olika dosor där gruppen passerar och mäta.

Just iom. att alla nollor är ihopkopplade så kan du mycket väl ha felet någonannanstans än i den grupp du misstänker. Strömmen från din strålkastare tillbaka till centralen kommer fram till nollskenan, skall gå därifrån genom jorfelsbrytaren mot PEN ledaren som går tillbaka till elverket. Om det då ex. är överledning från nollan i din elspis till jord, så kan den vägen från nollskenan ut till din spis och över till skyddsjord vara en väg med mindre motstånd än genom jordfelsbrytaren. Strömmen väljer fel väg och jordfelsbrytaren upptäcker att det går in mer ström i huset än vad det kommer tillbaka, då bryter den.
 
Finns det någon enkel förklaring till hur ett sådant här fel uppstår så plötsligt, då uttaget fungerat utan problem tidigare?
 
Finns många, åska, gnagare, fukt, naturliga rörelser i huset som har skavt någonstans, oxid i någon skarv .....
 
mats_o skrev:
Finns många, åska, gnagare, fukt, naturliga rörelser i huset som har skavt någonstans, oxid i någon skarv .....
Korroderat värmeellement i beredare eller tvättmaskin...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.