Magnus E K
K k0rken skrev:
Nu har jag haft elektriker här som dragit om de mesta elen i ladugården. Det som återstår är inkoppling av elcentralen.

Elektrikern har väl läst på så mycket han orkat om hur elsystemet fungerar, JFBs, säkringar, märken på elprylar och diverse.

Imorgon bryts strömmen och centralen kopplas in. Tänkte att man kan ju använda forumet som ett bollplank ifall elektrikern har missat något. Laddar upp lite bilder! :)

[bild]

Någon som har några synpunkter eller något att infoga? Eller är de bara att åka! :)
Den blå bygeln i övre mitten av undercentralen ska väck.
 
  • Gilla
Panor82 och 1 till
  • Laddar…
Har du en elektriker som måste läsa på allt det du nämner så tycker jag att du omedelbart ska byta till en normal elektriker som har allt du nämner klart i sitt huvud.
Är det en icke fackman så är det naturligvis bra att han läser på men ska då inte kalla sig elektriker.
 
  • Gilla
  • Älska
saiter och 7 till
  • Laddar…
Mikael_L
Magnus E K Magnus E K skrev:
Den blå bygeln i övre mitten av undercentralen ska väck.
Nej

edit:
JO!

Jag missade att det fanns två.
Jag håller med, bygeln mellan noll och jordskena ska definitivt väck.
 
Redigerat:
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
Magnus E K Magnus E K skrev:
Den blå bygeln i övre mitten av undercentralen ska väck.
Fantastiskt, det blev missat att den bygeln sitter där! Den är nu bortplockad!
Stort tack 🤗 Elcentral med borttagen bygel, exponerar anslutningsblock och brytare, installerad på kartongunderlag.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Magnus E K
  • Laddar…
Magnus E K
Mikael_L Mikael_L skrev:
Nej

edit:
JO!

Jag missade att det fanns två.
Jag håller med, bygeln mellan noll och jordskena ska definitivt väck.
Hur skulle den första kunna vara "övre mitten"? Eller läser du ord för ord och reflexmässigt svarar så fort något eventuellt är fel utan att ha läst färdigt meningen?
 
Mikael_L
Jag gör/säger fel ibland, men är snabb att rätta och erkänna.
Jag ser det inte som någon karaktärsbrist, gör du?
 
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
tommib
Jag skulle ha lagt både PE och N på PE(N)-skenan i huvudcentralen. Om någon framöver kopplar om den till TN-S och sätter dit en JFB behöver man inte ändra matningen till ladan. Elektriskt är det ekvivalent som bilden ändå.

För övrigt kan jag tipsa "elektrikern" om att ta bort bygeln mellan de blå plintarna och ta in inkommande N på den lilla plinten och sedan därifrån till JFB. Då får man en liten nollplint före JFB om man önskar ha sådana grupper. Om man redan vet att man inte ska ha det kan man bortse från det rådet.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 4 till
  • Laddar…
Mikael_L
tommib tommib skrev:
För övrigt kan jag tipsa "elektrikern" om att ta bort bygeln mellan de blå plintarna och ta in inkommande N på den lilla plinten och sedan därifrån till JFB. Då får man en liten nollplint före JFB om man önskar ha sådana grupper
Korrekt.
Ett problem är att då har man endast har en plint för grova ledare och måste troligen lägga två under samma överfall, vilket inte är idealt.
Jag känner mig osäker på vad jag själv skulle välja
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
tommib
Jag tänkte skriva något om att det beror på anslutningarna i huvudcentralen men lät bli för att jag inte ville klydda till det men du har givetvis rätt. Om man inte kan ansluta både N och PE på ett vettigt sätt till PE(N)-skenan i gamla centralen är det bättre att göra som TS ritat. Då får nästa "elektriker" vara uppmärksam om det stoppas in en JFB i huvudcentralen.

Det är sånt här som gör att det är svårt att ge generella råd som alltid ska stämma. Som l_s_a brukar säga, "det beror på".
 
  • Haha
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 1 till
  • Laddar…
Magnus E K
Mikael_L Mikael_L skrev:
Jag gör/säger fel ibland, men är snabb att rätta och erkänna.
Jag ser det inte som någon karaktärsbrist, gör du?
Inte generellt sett, men i kombination med att skriva alldeles för många inlägg, kanske.
 
Fairlane
K k0rken skrev:
Nu har jag haft elektriker här som dragit om de mesta elen i ladugården.
Är du inte där lite då och då? 😉
 
Fairlane Fairlane skrev:
Är du inte där lite då och då? 😉
Jag är oskyldig, tills motsatsen har bevisats.. 😆
 
tommib
Mikael_L Mikael_L skrev:
Korrekt.
Ett problem är att då har man endast har en plint för grova ledare och måste troligen lägga två under samma överfall, vilket inte är idealt.
Jag känner mig osäker på vad jag själv skulle välja
Ah, nu ser jag att du menade den nya centralen.

Den plinten tror jag fungerar bra med två RK6. Har man blandade sorter, tex EK+RK så kan man byta till storleken större.
 
tommib tommib skrev:
Jag tänkte skriva något om att det beror på anslutningarna i huvudcentralen men lät bli för att jag inte ville klydda till det men du har givetvis rätt. Om man inte kan ansluta både N och PE på ett vettigt sätt till PE(N)-skenan i gamla centralen är det bättre att göra som TS ritat. Då får nästa "elektriker" vara uppmärksam om det stoppas in en JFB i huvudcentralen.

Det är sånt här som gör att det är svårt att ge generella råd som alltid ska stämma. Som l_s_a brukar säga, "det beror på".
Jag tror aldrig de kommer installeras en jfb i huvudcentralen. Det är mindre gård.
Huset matas via dom första 3 säkringarna som jag illustrerat i paint, och i undercentralen i huset sitter en nyare central med jfb.
Men jag förstår din tanke! 🙂
 
Fairlane
K k0rken skrev:
Jag är oskyldig, tills motsatsen har bevisats.. 😆
Poängen är väl mer att du bör vara ärlig med att du gör det själv. Ingen kommer anmäla dig, men oddsen är att du får bättre råd än om du låtsas att någon med mer erfarenhet ska göra det.
 
  • Gilla
  • Älska
lars_stefan_axelsson och 4 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.