Ifrån tidigare värmesystem, ägde inte huset när dom installerade den vp som sitter nu. Men shunten står fullt öppen iallafall.

Externa kretsen innebär radiatorerna då?
 
Externa är radiatorerna.
 
Skickar du ut 37 och har 20 i returen så har du toklågt flöde.

Rensa silen
 
Ett av delproblemeet är, tror jag, att radiatorerna är dimensionerade för en oljepanna?
I ett sådant system är i regel tillförd värme kanske 60-70 grader och därigenom behöver inte radiatorerna vara så stora.
Nu med VP är tillförd värme lägre och egentligen borde radiatorerna då vara större för att avge samma värme.
MEN om systemet fungerat tidigare med VP i drift så är felet någon annanstans.
Har det nyligen gjorts något ingrepp i systemet?
Kanske avlagringar lossnat och sedan satt sig i returventilerna?

Prova med att lossna sexkantshatten på en radiator samt öppna och stäng ventilen inuti ett par gånger så lossnar kanske skiten. Återställ ventilen till samma läge (räkna varven) och kolla om det kommer mer värme. I så fall upprepa samma på övriga radiatorer. ;)
 
Om radiatorerna kräver hög framledning så bör det inte ställa till med problem nu när dom klarar sig med 37 graders framledning. Vart kollar du tempen på 37 resp 20 grader ?
 
smurfen72 skrev:
Om radiatorerna kräver hög framledning så bör det inte ställa till med problem nu när dom klarar sig med 37 graders framledning. Vart kollar du tempen på 37 resp 20 grader ?
Jag fick ju uppfattningen att det inte klarade sig med 37 grader ?? :wow:

Annars hade väl inte TS brytt sig ?
 
Ja med 20 grader i retur så är 37 graders framledning lågt för många hus. Vad ligger rums tempen på om returen ligger på 20 grader ?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.